подскажитете! общий ток ШУ - 400А. из таблицы токовой нагрузки кабеля ВВГ для ввода подходит 4х240 - 464А. А если на ввод использовать два кабеля, то подойдет 4х70 - 210А (два кабеля - 420А)? или вместо 4х240 нужно 2шт. 4х120?
Нуб
29.7.2013, 16:24
Цитата(Гость_service_* @ 29.7.2013, 15:43)
подскажитете! общий ток ШУ - 400А. из таблицы токовой нагрузки кабеля ВВГ для ввода подходит 4х240 - 464А. А если на ввод использовать два кабеля, то подойдет 4х70 - 210А (два кабеля - 420А)? или вместо 4х240 нужно 2шт. 4х120?
При таком токе, лучше использовать один цельный промасленный кабель в броне.. А так при нагрузке будет грется жилы ИМХО уже проходил такое на практике..
Сергей Г
29.7.2013, 16:32
а какой тип ввода, воздух/земля, эстакада/короб/лоток
Гость
29.7.2013, 17:05
ввод в лотке по воздуху
Сергей Г
29.7.2013, 17:19
Цитата
ввод в лотке по воздуху
тогда может есть смысл рассмотреть АПВ-185/ 436А ??