Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ток кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_service_*
подскажитете!
общий ток ШУ - 400А. из таблицы токовой нагрузки кабеля ВВГ для ввода подходит 4х240 - 464А. А если на ввод использовать два кабеля, то подойдет 4х70 - 210А (два кабеля - 420А)? или вместо 4х240 нужно 2шт. 4х120?
Нуб
Цитата(Гость_service_* @ 29.7.2013, 15:43) *
подскажитете!
общий ток ШУ - 400А. из таблицы токовой нагрузки кабеля ВВГ для ввода подходит 4х240 - 464А. А если на ввод использовать два кабеля, то подойдет 4х70 - 210А (два кабеля - 420А)? или вместо 4х240 нужно 2шт. 4х120?


При таком токе, лучше использовать один цельный промасленный кабель в броне.. А так при нагрузке будет грется жилы ИМХО уже проходил такое на практике..
Сергей Г
а какой тип ввода, воздух/земля, эстакада/короб/лоток
Гость
ввод в лотке по воздуху
Сергей Г
Цитата
ввод в лотке по воздуху

тогда может есть смысл рассмотреть АПВ-185/ 436А ??