Попробую объяснить так чтобы меня поняли...
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!).
Оговорюсь, объект еще не сдан.
Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет. Сначала мы подумали что перепутаны провода при подключении на опоре! Проверили на опоре - подключено верно!
Монтажные работы на втором этаже, столовой и котельной уже были закончены. Начали выключать поочередно в ВРУ отходящие автоматы, и выяснилось ..... при подключении светильника на втором этаже был пробит саморезом провод.
Отсюда вопросы:
1) Как так получилось что индикаторная отвертка не загорелась на одной из фаз автомата, если с опоры на автомат пришли 3 фазы???
2) "Контролька при касании PE и N загорелась". А как она может загореться если повторного заземления нет?
3) А теперь про саморез: если бы он пробил фазу и ноль, то автомат должен был сработать, так? Если саморез пробил фазу и землю, а повторного заземления у нас нет, то на РЕ-шине ЩО второго этажа и следовательно на PEN-шине ВРУ индикаторная отвертка загорелась бы, так ? Но она не загорелась!