Цитата(RomanNV @ 7.8.2013, 9:24)

Т.е. как минимум, все КЛ должны быть выполнены негорючим FRLS.
В оф. документах по-моему никто не относил аварийное освещение к СППЗ. Но я не об этом.
Приказ о замене СП 6.13130.2009 на СП 6.13130.2013:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....tm_content=bodyВ СП 6.13130.2009 было:
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
В СП 6.13130.2013 - этот пункт убрали полностью, остался пункт 4.4, 4.5