Nomatter
Можно глупый вопрос? Зачем заземляют опоры 6-10 кВ? Ведь на подстанции на стороне 6 кВ вроде как соединение треугольник и нет нейтрали?
с2н5он
Опоры не заземляют, заземляют Ме- конструкции опор, для того, чтобы защита срабатывала при замыкании, а то может быть короткое на землю, а защита не сработает
Nomatter
Цитата(с2н5он @ 12.8.2013, 13:53) *
Опоры не заземляют, заземляют Ме- конструкции опор, для того, чтобы защита срабатывала при замыкании, а то может быть короткое на землю, а защита не сработает

Тогда по какому контуру пойдет ток КЗ?
Andreywitaljevich
По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС
Nomatter
Цитата(Andreywitaljevich @ 12.8.2013, 14:23) *
По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС

Все равно не понимаю зачем заземлять ВЛ 6 кВ если в земле нет контура нейтрали на что коротить фазу то будет? Где другой потениал ?
Andreywitaljevich
"Коротить фазу" не будет, т.к. ток относительно небольшой, и образуется только лишь из-за емкостной связи земли и линии (прохождение ВЛ параллельно земле на большой длине) - получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется
Nomatter
Цитата(Andreywitaljevich @ 12.8.2013, 18:21) *
получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется

А каким образом земля является второй обкладкой конденсатора? Или потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью? Просто ведь даже трансформатор тока на шестерке в ставится лишь на две фазы как правило А иС так как в виду треугольника нет режима замыкания на землю и там может быть лишь междуфазное КЗ
Andreywitaljevich
Цитата
потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью?

Звезда там с изолированной нейтралью. Режим замыкания на землю также присутствует, но это рабочий режим на время поиска неисправности (несколько часов). Земля является второй обкладкой конденсатора, т.к. первая - это провода ВЛ, диэлектрик - это воздух, расстояние между обкладками достаточно небольшое по сравнению с длиной линии.
Sist
зачем заземлять ВЛ 6 кВ?
Для защиты людей при прикосновении, шагового напряжения при пробое или утечках, для отвода тока молнии.