Nomatter
12.8.2013, 13:50
Можно глупый вопрос? Зачем заземляют опоры 6-10 кВ? Ведь на подстанции на стороне 6 кВ вроде как соединение треугольник и нет нейтрали?
Опоры не заземляют, заземляют Ме- конструкции опор, для того, чтобы защита срабатывала при замыкании, а то может быть короткое на землю, а защита не сработает
Nomatter
12.8.2013, 14:18
Цитата(с2н5он @ 12.8.2013, 13:53)

Опоры не заземляют, заземляют Ме- конструкции опор, для того, чтобы защита срабатывала при замыкании, а то может быть короткое на землю, а защита не сработает
Тогда по какому контуру пойдет ток КЗ?
Andreywitaljevich
12.8.2013, 14:23
По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС
Nomatter
12.8.2013, 14:35
Цитата(Andreywitaljevich @ 12.8.2013, 14:23)

По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС
Все равно не понимаю зачем заземлять ВЛ 6 кВ если в земле нет контура нейтрали на что коротить фазу то будет? Где другой потениал ?
Andreywitaljevich
12.8.2013, 17:21
"Коротить фазу" не будет, т.к. ток относительно небольшой, и образуется только лишь из-за емкостной связи земли и линии (прохождение ВЛ параллельно земле на большой длине) - получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется
Nomatter
12.8.2013, 23:08
Цитата(Andreywitaljevich @ 12.8.2013, 18:21)

получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется
А каким образом земля является второй обкладкой конденсатора? Или потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью? Просто ведь даже трансформатор тока на шестерке в ставится лишь на две фазы как правило А иС так как в виду треугольника нет режима замыкания на землю и там может быть лишь междуфазное КЗ
Andreywitaljevich
13.8.2013, 4:20
Цитата
потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью?
Звезда там с изолированной нейтралью. Режим замыкания на землю также присутствует, но это рабочий режим на время поиска неисправности (несколько часов). Земля является второй обкладкой конденсатора, т.к. первая - это провода ВЛ, диэлектрик - это воздух, расстояние между обкладками достаточно небольшое по сравнению с длиной линии.
зачем заземлять ВЛ 6 кВ?
Для защиты людей при прикосновении, шагового напряжения при пробое или утечках, для отвода тока молнии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,