Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Про счетчики по стороне 6 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Nomatter
Такой вот вопрос по счетчикам, недавно снимал показания по стороне 6 кВ (после ТТ)а там счетчики новые стоят (с электронным табло) и вроде как сразу показывают в ваттах то есть ничего не нужно умножать на коэффициент трансформации, так вот на обьекте работали несколько выпрямителей сварочных и несколько УШМ да освещение, а счетчик показывал сумму (всех фаз) активной мощности в основном между 60 и 70 Вт - это нормально для такой нагрузки по высокой стороне(6 кВ)? И еще что то понять не могу а если на средней фазе не стоит ТТ как он (счетчик) с нее показания берет? Марку не помню счетчика.
с2н5он
Обычно коэффициенты забиваются в программах, а не в счётчиках, имхо
Про среднюю фазу - считается что токи в фазах равны
Nomatter
А что касается самих показаний по ВН не маловато ли 60-70 Вт для строящегоя объекта?
с2н5он
если без учета Ктр, но нужно смотреть его величину, так можно только гадать
uvk2
Коэф. трансформации тока и напряжения в Меркуриях например зашивается в сам счетчик. И их можно менять применительно к используемым трансформаторам. Какие там коэффициенты установлены у автора- хз. А мощность она что по высокой стороне, что по низкой одинакова (примерно).
с2н5он
Записать можно и другие счётчики, лет 10 назад пробовал на цэ2727, смысл? Поменяете ТТ, нужно снова писать
Vasamba
Товарищи, возьмите для начала учебник электротехники.
Мощность что по стороне 0,4/0,23 кВ что по 6 кВ, что по 500 кВ всегда будет одинакова, будут лишь разные значения силы тока и напряжения.

При такой мощности похоже что никаких коэффициентов нет, т. к мощность хх трансформатора и то больше будет.

В фазу В не ставится ТТ из экономии, т.к. согласно первому закону Киргофа сумма токов в узле рана нолю, т.е ток фазы В=-(А+С), минус для направления, складывать нужно вектора, а не модули.
icon_smile.gif
yuoras
Цитата(с2н5он @ 21.8.2013, 19:59) *
Записать можно и другие счётчики, лет 10 назад пробовал на цэ2727, смысл? Поменяете ТТ, нужно снова писать

У нас в обленерго запрещено вводить коефициент больше 1
Гость_Вася_*
Цитата(Vasamba @ 22.8.2013, 5:53) *
Товарищи, возьмите для начала учебник электротехники.
Мощность что по стороне 0,4/0,23 кВ что по 6 кВ, что по 500 кВ всегда будет одинакова, будут лишь разные значения силы тока и напряжения.

У автора показывает вторичную мощность. Никаких коэффициентов не зашито. Да вообще путаница с этими коэф. бывает, лучше их не ставить. В A1805, например, помимо Ктт и Ктн можно еще запрограммировать коэффициент учета.
с2н5он
Цитата(yuoras @ 22.8.2013, 9:05) *
У нас в обленерго запрещено вводить коефициент больше 1

предположу, что это хотелки обленерго
yuoras
Цитата(с2н5он @ 22.8.2013, 8:33) *
предположу, что это хотелки обленерго

Да именно они, зато нет путаницы.
И это правильно.

с2н5он
Согласен, говорил тоже об этом