Nomatter
Линейными работами ни разу не занимался, но вот сейчас получены замечания по линии 0.4 что не заземлены опоры. Как можно присоединить стержень повторного заземления к крюку на котором нулевой АС? То есть предназначена ли какая нибудь арматура для этих целей, типо зажимов, не варить же на крюк прут ЗУ.
Sist
деревянные опоры не заземляются если только заземляют PEN проводник.
с2н5он
Лет 15 назад помнится землили крюки просто приматывая стальной проволокой
Sinus
Цитата(Sist @ 4.9.2013, 2:53) *
деревянные опоры не заземляются если только заземляют PEN проводник.

Ага, PEN через каждые 200 метров и обязательно заземление на концевой опоре.
Цитата
То есть предназначена ли какая нибудь арматура для этих целей, типо зажимов,

Ответвительные зажимы для СИП очень хорошо себя зарекомендовали .
Nomatter
Как соединить опору крюка с заземляющим устройством? Приварить прут? Нужно ли так делать как я нарисовал на рисунке и в каких случаях? В ПУЭ нашел только что касается ВЛИ 2.4.41
Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на
них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута зазем-
лению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземле-
ния и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

Позвонил знакомому линейщику он сказал они не заземляют крюки деревяных опор не на ВЛ ни на ВЛИ, ни в пролетах свыше 200 метров, ни на опорах перед вводами.
Гость_ez81_*
Цитата(Nomatter @ 4.9.2013, 14:32) *
Как соединить опору крюка с заземляющим устройством? Приварить прут? Нужно ли так делать как я нарисовал на рисунке и в каких случаях? В ПУЭ нашел только что касается ВЛИ 2.4.41
Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на
них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута зазем-
лению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземле-
ния и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

Позвонил знакомому линейщику он сказал они не заземляют крюки деревяных опор не на ВЛ ни на ВЛИ, ни в пролетах свыше 200 метров, ни на опорах перед вводами.

Заземляются в случае установки эл.оборудования (РЛНД,РВО,реклоузез и т.д).
Sist
Вместо заземления крюков сейчас ставят ОПН
с2н5он
Позвольте полюбопытствовать - заземление и ОПН взаимозаменяемы?
Sist
заземление и ОПН взаимозаменяемы? нет

ОПНы необходимо заземлять
Nomatter
Цитата(с2н5он @ 7.9.2013, 18:23) *
Позвольте полюбопытствовать - заземление и ОПН взаимозаменяемы?

Там нет ОПН речь ведь идет не о грозозащите и не о ограниченнии перенапряжения а о повторном заземлении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.