Andrejka
Товарищи, объясните почему при подключении переноски (имеющей контакты заземления) к розетке, у которой таких контактов нет, на переноске (кроме основной фазы) появляется еще фаза именно на контактах заземления (свечение индикаторной ответки правда несколько меньше чем на фазном проводе). Все подключенные провода розетки и переноски хорошо изолированы.
При подключении переноски к розетке с контактами заземления (немецкий стандарт), такого являения не наблюдается, контакты заземления при касании индикаторной отвертки фазу не показывают.
Andrejka
Вилка переноски литая. Может внутри нее ноль с землей соприкасаются?
Работник
Если электроприемники к "переноске" не подключены, значит это наводка. Изоляцию можно проверить мегаомметром.
Сергей Г
переноска простая или с фильтрами
Andrejka
Электроприемники не подключены, соединена только переноска и розетка. Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода?
Shturman1
Цитата
Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода?

да
Andrejka
Цитата(Сергей Г @ 9.9.2013, 12:17) *
переноска простая или с фильтрами

простая..
Сергей Г
Цитата
переноска простая или с фильтрами

простая..

тогда
Цитата
Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода?

да
Volt380
это наводка, а если переноска длинная, то от этого контакта ещё и дернуть может..
Andrejka
то бишь это явнобыло небезопасно, заменил розетку на евро. Теперь все норм.
Работник
А на защитный контакт какой провод подключили в розетке? Имею ввиду был ли там защитный проводник.
Volt380
Цитата(Andrejka @ 10.9.2013, 14:58) *
то бишь это явнобыло небезопасно, заменил розетку на евро. Теперь все норм.

возможно, но вряд ли, если конечно переноска не метров 200)))
Andrejka
Цитата(Работник @ 10.9.2013, 18:29) *
А на защитный контакт какой провод подключили в розетке? Имею ввиду был ли там защитный проводник.

да вот интересная проводка сделана в квартире. Четыре провода - белый, черно-белый, коричнево-белый и синий (иногда есть). Синий выведен отдельно в некоторых местах, где подключаются светильники, остальные три провода идут в одной черной жиле.
В общем, электрик знакомый говорил, что коричнево-белый это нулевой, белый - фазный, ч/б - земляной. Но на светильниках на ч/б проводе есть фаза. На розетках на ч/б нет фазы, но также и нет синего провода. На некоторых розетках в комнатах подсоединен ч/б провод к контактам заземления белый фазный кодному и коричн/белый к другому контакту розетки, на некоторых других розетках соединения выглядят так: ч/б провод и желто-зеленый -- на контакт заземления, два белых фазных провода на один контакт розетки и коричнево-белый на другой контакт розетки.

Короче говоря, основываясь на данных наблюдениях, и так как к ремонтируемой розетке подходили всего три провода ч/б, к/б и белый, то ч/б я поставил на заземляющий контакт.



Цитата(Volt380 @ 11.9.2013, 1:36) *
возможно, но вряд ли, если конечно переноска не метров 200)))

то есть чем больше длина тем выше потенциал наводки будет ?
Работник
Цитата
ч/б я поставил на заземляющий контакт.

Правильно. Теперь я спокоен))
Цитата
то есть чем больше длина тем выше потенциал наводки будет ?

Именно так.
protector
Цитата(Andrejka @ 9.9.2013, 8:20) *
Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода?
нет, в данном случае это емкостной ток. Между фазным и земляным проводом есть емкость. Вот через эту емкость, индикатор и ваше тело проходит слабый ток в землю. Откуда магнитное поле, если нет нагрузки на переноску?
зелёный желторотик
Цитата(protector @ 11.9.2013, 10:16) *
нет, в данном случае это емкостной ток.

Там хоть пара пикофарадов наберётся?

На вторичке подключённого в сеть трансформатора напряжение появляется только когда он нагружен, или всегда, когда на первичку подано?
Andrejka
Цитата(protector @ 11.9.2013, 13:16) *
нет, в данном случае это емкостной ток. Между фазным и земляным проводом есть емкость. Вот через эту емкость, индикатор и ваше тело проходит слабый ток в землю. Откуда магнитное поле, если нет нагрузки на переноску?

точно, если нет нагрузки - нет тока, значит, нет индукции эл-магн поля. А емкостный ток - он откуда брался? После заземления индикатор не показывает наличие его.
Pantryk
Название "электромагнитное" как раз и показывает тесную взаимосвязь между электрическим и магнитными полями. Если в данный момент времени нет магнитной составляющей, а только электрическая (напряженность электрического поля между обкладками заряженного конденсатора, например), то в любой момент может начаться преобразование энергии электрического поля в магнитное (замкнули обкладки и потек ток, создавая магнитное поле). Так что нет никакой ошибки "Наводка - это влияние эл-магн поля фазного провода". А ток будет всегда, была бы разность потенциалов, потому что идеального в нашем мире нет ничего.
protector
Цитата(зелёный желторотик @ 11.9.2013, 11:05) *
Там хоть пара пикофарадов наберётся?

На вторичке подключённого в сеть трансформатора напряжение появляется только когда он нагружен, или всегда, когда на первичку подано?
кто-то уже советовал как-бы вшутку, что нужно переименовать этот раздел в "ответы чайников", присоединяюсь.
Volt380
Цитата(Andrejka @ 11.9.2013, 7:45) *
то есть чем больше длина тем выше потенциал наводки будет ?

да

Цитата(protector @ 11.9.2013, 10:16) *
нет, в данном случае это емкостной ток. Между фазным и земляным проводом есть емкость. Вот через эту емкость, индикатор и ваше тело проходит слабый ток в землю

да

Цитата(зелёный желторотик @ 11.9.2013, 11:05) *
Там хоть пара пикофарадов наберётся?

какая емкость не измеряли, но на практике замечали что если подключить микрофон к пульту 80-метровым шнуром, высокие заметно притупляются (как известно конденсатор включенный параллельно звуковому сигналу отрезает высокие частоты)

Цитата(protector @ 11.9.2013, 13:15) *
кто-то уже советовал как-бы вшутку, что нужно переименовать этот раздел в "ответы чайников", присоединяюсь.

100% icon_lol.gif
зелёный желторотик
Брызгать слюной не буду. Всё моё сейчас хранится у заказчика, заказчик сам в отпуске, ключей у меня нет.

Вернётся - возьму свою переноску (метров 25 - было 30, потом КамАЗ проехал, пришлось резать). Цешкой замерю С, после отпишусь - дёрнулась ли вообще стрелка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.