Спрашивал и у специалистов электриков и в гугле искал, мнения расходятся, поэтому попробую выяснить правду сдесь icon_smile.gif

Есть трехфазный трансформатор с входящим напряжением 10 киловольт, согласно надписям на нём его мощность 25 кВа, и на выходе выдаёт он 0.4 кВ.
Как я понимаю с него выходят 3 фазы по 220 вольт, между любой из которых 380, теперь обсните сколько киловат в час он сможет выдать сумарно при потреблении напруги в 220 по всекм фазам...
Работник
Если нагрузка будет активная, т.е косинус фи = 1 или около того, тогда 25 кВт*ч. Кроме этого трансформатор способен работать с перегрузкой, особенно если он масляный.
с2н5он
25 без учёта потерь думается
GeForce
Нагрузка в большинстве активная, очень малая её часть - двигатели, трансформатор масляный, тока вот еще вопрос - может 25 киловат это в расчете на указанное на бирке выхдное напряжение в 400 вольт или может на 380 ?
KVA
Да разницы нет в принципе. Строго чтобы было 380 вольт вряд ли вы добьетесь.
ЛЕША
Номинальный ток трёхфазного трансформатора: ток= мощность / (1,73*напряжение). В зависимости от того, какое напряжение подставите (высокой или низкой стороны), получите соответствующий номинальный ток. 25кВА/1,73*0,4кВ=36,12А; 25кВА/1,73*10кВ=1,445. Номинальным на низкой стороне является напряжение 400В.
sve
Цитата(GeForce @ 13.9.2013, 12:31) *
теперь обсните сколько киловат в час он сможет выдать сумарно при потреблении напруги в 220 по всекм фазам...

"Обсняем": А вот сколько останется от корня из 25 в квадрате за вычетом реактива в квадрате, столько и сможет выдать "суМарно". И без разницы, в час или в девять и три четверти минуты.
GeForce
Это канешна очень замечательна icon_smile.gif
Но я задал вопрос не в разделе флейм, а в разделе для чайников, поскольку нешарю в трасформатарах, и нада выяснить какую нагрузку он сможет потянуть...
Поэтому прошу еще раз без сарказмов высказаться, такой трансформатор выдаст по всем фазам сумарно 25 киловат в час при напруге 220 или 380 ?
зелёный желторотик
Цитата(GeForce @ 17.9.2013, 0:08) *
трансформатор выдаст по всем фазам сумарно 25 киловат в час при напруге 220 или 380 ?

Выдаст суммарно по трём фазам. Распределите однофазные нагрузки, с учётом косинуса. Трёхфазные можете смело суммировать под Робщ.
protector
Цитата(GeForce @ 17.9.2013, 0:08) *
киловат в час
Такой величины не бывает. Просто кВт.
Гость сочувствующий
Цитата(protector @ 17.9.2013, 4:58) *
Такой величины не бывает. Просто кВт.

Позволю себе уточнить: "Такой величины мощности не бывает."
Olegich71
Цитата(GeForce @ 16.9.2013, 23:08) *
Поэтому прошу еще раз без сарказмов высказаться, такой трансформатор выдаст по всем фазам сумарно 25 киловат в час при напруге 220 или 380 ?

Вопрос некорректен, эти оба напряжения присутствуют, куда подключишь, такое оно и будет. Так что ответ - при обоих. При 220 ток будет больше, при 380 меньше, а мощность постоянна.
sve
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.9.2013, 8:53) *
Позволю себе уточнить: "Такой величины мощности не бывает."

Не только мощности, но и работы не бывает.
Ибо известно-повсеместная "бытовая" внесистемная единица работы выражается как "киловатт-час"(3,6 мегаджоуля), а не "киловат_ В час".
Кстати как и не существует означенных единиц напруги, подпруги и прочей сбруи.