Цитата(Роман Котовский)
... не понятно, как все эти расчёты (давление взрыва, масса газа и пр.) в конечном итоге повлияет на категорию. Имхо, у Славы все чётко и понятно, без лишних заморочек.
Дело в том, что категория помещения указывается в проекте и нам с этим заморачиваться в принципе не нужно. За исключением не стандартных ситуаций, мне приходилось считать, как изменится категория помещения при вносе в него баллона с пропаном при проведении ремонтных работ. Нужно было подобрать такой литраж баллона чтобы категория не изменилась и доказать это «пожарникам» и инспекторам «Ростехнадзора».
Возвращаясь к нашему вопросу, дальше нужно определить категорию помещения, сравнив данные расчета с требованиями НПБ105-95 (там таблица есть), а уже после можно обозвать помещение по классификации, изложенной в ПУЭ гл. 7.3; 7.4(ту, что привел Слава). К сожалению, у электриков и у «пожарников» эти зоны обзываются по разному.