Paradox80
В общем нужна корректирующая помощь знатоков электрики. Ниже нарисованая мною схема планируемой разводки. Просьба проверить правильность и рационализм такого проведения. Сейчас имеется одна розетка, с которой я планирую взять фазу и ноль.Весь кабель медный. Вся разводка без штробления просто открытой проложкой по стене(потом закроется гипсокартоном).Не могу точно определиться с сечением многожильного кабеля под светодиодную ленту, который будет идти от блока питания к отрезкам ленты. Ленты всего будет использовано 6 отрезков по 70см, то есть 4,2метра. Между этими отрезками будут разные расстояния +/- проводов и 40см и 60 см и 2м. Провода в сумме от блока питания до последнего участка ленты будет проложено около 4-4,5метра. Не будет ли последний самый дальний участок при сечении провода 0,75 светить тускнее, так как далеко расположен от БП. Может нужно было использовать два БП по 30Вт? Выключатель двухклавишный, от одной клавиши будет срабатывать светод лента и ниши, от другой 4 лампочки на потолке. Датчик движения Feron встраиваемый в стену.От старой розетки еще будет протянут провод 3х1,5 длиной примерно 3 метра, на другую новую розетку на другой стене(на схеме не чертил, места уже маловато осталось снизу). В распред коробке клемники ваговские наверное буду ставить 222,773 серии.
Схему чертил на любительском уровне, так что просьба не сильно закидывать камнями icon_biggrin.gif .

Схема:


Оригинальный файл:
Скачать111.png
FRAER
4-5 метров? Не заморачивайтесь, не будет там больших потерь
savelij®
Цитата
Вся разводка без штробления просто открытой проложкой по стене(потом закроется гипсокартоном).
Значит уже скрытая.
Цитата
Сейчас имеется одна розетка, с которой я планирую взять фазу и ноль.Весь кабель медный.
Какой кабель к этой розетке и под какой защитой?
Цитата
Не могу точно определиться с сечением многожильного кабеля под светодиодную ленту
Кабель, проложенный стационарно, должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Допускается применение проводников для подключения от стационарной проводки, например, от распаячной коробки до светильников в качестве гибкого соединения, проводников с сечением не менее 0,75 мм2
Для справки6 "многожильный" кабель или провод, это не одно и тоже, что многопроволочная (мягкая, гибкая...) жила.
Paradox80
Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 9:56) *
Значит уже скрытая.
Какой кабель к этой розетке и под какой защитой?
Кабель, проложенный стационарно, должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Допускается применение проводников для подключения от стационарной проводки, например, от распаячной коробки до светильников в качестве гибкого соединения, проводников с сечением не менее 0,75 мм2
Для справки6 "многожильный" кабель или провод, это не одно и тоже, что многопроволочная (мягкая, гибкая...) жила.


Сечение кабеля от розетки точно не замерял, но на вид 1,5 максимум двойка. Защита автомат в многоэтажке EKF ВА 47-63 узо тоже есть.
Так что в итоге в моем случае при сечении 0,75 начиная от БП потерь все таки не будет? И последний отрезок ленты не будет туснее? Или может купить многожильный провод сечением побольше ?
FRAER
потери будут в любом случае, но здесь они составят пару процентов, т.ч вы ничего не заметите даже, это допустимая норма.
Paradox80
Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 16:47) *
потери будут в любом случае, но здесь они составят пару процентов, т.ч вы ничего не заметите даже, это допустимая норма.

А так по схеме все верно ?
FRAER
ну... скажу так: работать будет
savelij®
Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 23:50) *
... работать будет
... только, похоже, без защиты... icon_wink.gif


Цитата(Paradox80 @ 26.10.2013, 17:32) *
Защита автомат в многоэтажке EKF ВА 47-63 узо тоже есть.
Это интересная информация... но лучше указать, какие циферки ещё там нарисованы... типа про номинальный ток... и именно тех аппаратов защиты, которые имеют отношение к линии розетки, от которой собираетесь продолжать стационарную проводку...
FRAER
Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 23:16) *
... только, похоже, без защиты... icon_wink.gif

ну это да, желательно всё это на отдельную группу с номиналом автомата не более 16А
Paradox80
Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 23:16) *
... только, похоже, без защиты... icon_wink.gif


Это интересная информация... но лучше указать, какие циферки ещё там нарисованы... типа про номинальный ток... и именно тех аппаратов защиты, которые имеют отношение к линии розетки, от которой собираетесь продолжать стационарную проводку...


Автомат 16А, УЗО ВДТ-1221 2р/16А/30мА. Разве это и не будет защитой всей проводки?
Paradox80
Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 23:29) *
ну это да, желательно всё это на отдельную группу с номиналом автомата не более 16А

То есть ставить еще один автомат ? Суммарная мощность и токи всей моей проводящей схемы будут очень незначительны, везде будут диодные светильники и ленты. Розетка которая будет отводиться будет использоваться только под БП телефона и маршрутизатор. Разве не хватит автомата и узо от с текущей розеточной группы?
Гость_Александр1_*
Если я не ошибаюсь то кабель сечением 0,75мм2 держит 16 ампер смело. По нагрузкам там вряд ли наберется 3кВт. Поэтому установленные автомат и УЗО (правда узо лучше бы взять на 20А, но и такое сойдет) обеспечат защиту данной линии.
с2н5он
Цитата(Гость_Александр1_* @ 28.10.2013, 14:50) *
кабель сечением 0,75мм2 держит 16 ампер смело

насчет смело - вряд ли
FRAER
Ну 0,75 после блока питания, поэтому там больше 6,5А в любом случае не будет.
Да и вообще это уже "слаботочка", незачем там полторашку тянуть.