Лёха
Может кто подскажет, какое минимально и максимальное напряжение по сети 6кВ энгергоснабжающая организация обязана выдавать абонентам? И где это регламентируется?
Потому как 6,0 кВ - для них это уже мало, 6,4 - это уже много.. Чтож теперь, по всем подстанциям постоянно РПНами оперировать?
Инженерюга
Цитата(Лёха)
Может кто подскажет, какое минимально и максимальное напряжение по сети 6кВ энгергоснабжающая организация обязана выдавать абонентам? И где это регламентируется?
Потому как 6,0 кВ - для них это уже мало, 6,4 - это уже много.. Чтож теперь,  по всем подстанциям постоянно РПНами оперировать?

мах 6,3 кВ ( с учетом падения напрядения)
Tchernishev
По идее это должно быть оговорено в договоре с электроснабжающей организацией.
Лёха
Да в договоре нигде не написано. По идее должно быть в ГОСТе. В одном ГОСТЕ я нашёл, что напряжение должно быть в пределах +-5% от номинала. А для 6кВ номиналом считать что - 6, 6,2 или 6,5? Должно быть это расписано в госте 721-77, но я так его и не нашёл. Ровно 6кВ - такое напряжение мы нигде не держим, так как оно явно слишком низкое, постоянные жалобы. В среднем на шинах держим по 6,4. В принципе, такое устраивает всех. Но всё равно хотелось бы знать, какое оно должно быть по стандартам.
Инженерюга
если ты потребитель то есть правила технич. экспл. электр установок потреб.
там сказано что напряжение на шинах РУ должно поддерживаться в пределах 100-105 % от номинального значения