Может кто подскажет, какое минимально и максимальное напряжение по сети 6кВ энгергоснабжающая организация обязана выдавать абонентам? И где это регламентируется?
Потому как 6,0 кВ - для них это уже мало, 6,4 - это уже много.. Чтож теперь, по всем подстанциям постоянно РПНами оперировать?
Инженерюга
9.11.2006, 22:15
Цитата(Лёха)
Может кто подскажет, какое минимально и максимальное напряжение по сети 6кВ энгергоснабжающая организация обязана выдавать абонентам? И где это регламентируется?
Потому как 6,0 кВ - для них это уже мало, 6,4 - это уже много.. Чтож теперь, по всем подстанциям постоянно РПНами оперировать?
мах 6,3 кВ ( с учетом падения напрядения)
Tchernishev
9.11.2006, 23:52
По идее это должно быть оговорено в договоре с электроснабжающей организацией.
Да в договоре нигде не написано. По идее должно быть в ГОСТе. В одном ГОСТЕ я нашёл, что напряжение должно быть в пределах +-5% от номинала. А для 6кВ номиналом считать что - 6, 6,2 или 6,5? Должно быть это расписано в госте 721-77, но я так его и не нашёл. Ровно 6кВ - такое напряжение мы нигде не держим, так как оно явно слишком низкое, постоянные жалобы. В среднем на шинах держим по 6,4. В принципе, такое устраивает всех. Но всё равно хотелось бы знать, какое оно должно быть по стандартам.
Инженерюга
10.11.2006, 21:47
если ты потребитель то есть правила технич. экспл. электр установок потреб.
там сказано что напряжение на шинах РУ должно поддерживаться в пределах 100-105 % от номинального значения
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,