DENISKA
10.11.2006, 15:24
Здрасьте, товарисчи! Подскажите пжалуста...Можно ли устанавливать щитки управления (например насосами) на стене прямо на улице? Мне кажется нет,т.к. зимой при -15С оборудование может обмерзнуть, конденсат и пр... Или как? Какие вообще на это есть нормы и парвила? Спасибо заранее!
Пжалуста товарисч:
Какое оборудование будет в ящике? Если это автоматы и магн. пускатели, то им вобщем-то все равно, какая на улице погода.
Ящик должен быть не менее IP-65, если металлический корпус, то на корпусе РЕ-проводник. Принять меры, препятствующие проникновению влаги внутрь щита.
А также препятствовать несанкционированному доступу. Замок на ящик или высота соответствующая.
На досуге почитай ПУЭ, полезная книжонка однако...
При степени засчиты щитка от IP54 (пыле- и брызгозащита) и выше, и если садержимое щитка выдержит мароз (см. их паспортные условия эксплуатации, например, какой-нить электроники с ЖК экранами) - никаких проблем.
Есть такой ГОСТ Р 51321-2000 "Низковольтные комплектные устройства", а в нём есть ссылки на ГОСТы более узкоспециализированные (если надо).
andrey357
11.11.2006, 22:29
В паспорте щитка должно быть - условия эксплуатации (по крайней мере температура) и степень защиты - на улице не менее IP54
А вообще есть такая замечательная штука - как обогрев. Включаешь пару ТЭНов необходимой мощности через термодатчики (как у нас на подстанциях везде сделано) - и внутри будет полный ташкент, независимо от температуры на улице. Да и воздух тем самым подсушивается - никакого конденсата.
DENISKA
21.11.2006, 12:51
Щиток управления насосами, тобиш там всякого рода пускорегулирующая аппаратура и автоматика (ABB или Schneider). Делаем щитки сами,т.е. берем корпус щита (IP55 по-моему) и фаршируем его. Вот и все...Просто мне казалось что все это может инеем покрыться при -25С....Спасибо!
Посмотри ГОСТы 15150 , 15543.1 и Р51321.1.
1 и 3 могу скинуть. Надо - пиши на мыло.
DENISKA, интуиция тебя не подводит.
Аппаратура, устанавливаемая в щите, гарантировано будет работать при t , оговоренной в условиях на эксплуатацию по паспорту.
На отечественные автоматические выключатели, счетчики и т.п в условиях на эксплуатацию требовались положительные температуры.
Эксплутационщики подтверждают, что при значительнах морозах контакты могут слипаться из-за конденсата. Поэтому для наружной установки надо применять обогреваемые щиты или размещать их в здании.
Разумеется от влаги д.б. соответствующая степень защиты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.