Макесус
12.11.2013, 22:32
Подключил я себе в гараже трёхфазное искричество. Счётчик, Меркурий 231, стоит в ящике на улицу - требование управления. Кабель 4х6. Длинна магистрали от столба до счетчика 40 метров. далее в гараже, в ящике, стоит вводной С32. потом раскидано по автоматам с16. Всё вроде как обычно... но!
А - 230в, В- 200В, С - 190. Но это на момент первого замера. Потом в течении часа эти параметры сильно менялись. А доходило до 250, а С до 174.
Трёхфазный компресс ор работает нормально, просадки в момент работы не обнаружил. Двухфазное отопление тоже нормально висело на А и В.
Свет (дневные лампы 4 по 36) стоят на фазе А, а на фазе В розетки. Так вот подключил я к розеткам перфоратор и лампы погасли в момент включения оного. На А падает напряжение до 160-170. При том что перф работает от В. Переставил свет на С, и в момент работы перфа на В, свет (С) горит ярче. В этот момент, С доходит до 320в!!! Как так то?!!!
Где то плохой контакт ноля и не только ноля, первый замер производили без нагрузки?
Макесус
12.11.2013, 22:42
Цитата(с2н5он @ 12.11.2013, 22:37)

Где то плохой контакт ноля и не только ноля, первый замер производили без нагрузки?
первый замер конечно без нагрузки.
Но если плохой ноль, то каким образом выростает или падает напряжение на соседних фазах?
savelij®
13.11.2013, 0:42
Цитата(Макесус @ 12.11.2013, 23:42)

Но если плохой ноль, то каким образом выростает или падает напряжение на соседних фазах?
Такова "природа" трёхфазных линий питания...
(см. "перекос фаз", "смещение нуля")
Макесус
13.11.2013, 12:24
Цитата(savelij® @ 13.11.2013, 0:42)

Такова "природа" трёхфазных линий питания...
(см. "перекос фаз", "смещение нуля")
Я такое на своей практике впервые встречаю. Два гаража до этого снабдил тремя фазами, но такого не было. Значит это не у меня проблема? Как с этим бороться?
Работник
13.11.2013, 12:41
Высокое сопротивление нулевого провода, может быть обусловлено большой длинной, не достаточным сечением, или плохим контактом в цепи. Проверяйте в сторону источника питания от своего щита.