Собственно имеется офисное помещение с несколькими комнатами, коридором, выходом, разумеется. Подскажите где установить табло "Выход"? Над выходом из каждого помещения? Оно должно гореть постоянно или в момент отключения света..?
savelij®
Не хочется своими словами пересказывать то, что в нормативке подробно описано... icon_wink.gif
СП31-110-2003
4.5 Световые указатели «Выход» следует устанавливать:
у выходов из помещений обеденных и актовых залов, аудиторий, конференц-залов и других помещений, в которых могут одновременно находиться более 100 чел.;
у выходов из коридоров, к которым примыкают помещения с общей численностью постоянно пребывающих в них более 50 чел.;
у выходов с эстрад конференц-залов и актовых залов;
вдоль коридоров длиной более 25 м и в общежитиях коридорного типа вместимостью более 50 чел. на этаже. При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
у выходов для покупателей во всех магазинах из торговых залов общей площадью 180 м2 и более и в магазинах типа супермаркетов - 110 м2 и более.
Световые указатели «Выход» должны быть присоединены к сети аварийного освещения. При наличии в указателях автономных источников питания они могут питаться от осветительной сети любого вида и устанавливаться на высоте не менее 2 м.
elelektrik5544
Ага..Будем переводить на русский. Что, если в этом офисном помещении , в каждой комнате будет работать человек по пять, то табло не нужно..? Все же должны они гореть постоянно или нет..? аварийное освещение может быть как постоянным, так и включаться в случае аварии...Расшифровку правил попрошу в студию...
savelij®
Если табло "Выход" подключено к системе ОПС, то они горят постоянно, как правило... (но это к ОПСникам)
Если табло "Выход" подключено к системе аварийного или эвакуационного освещения, то как правило применяются светильники с аккумуляторами, и включаются они при выключении напряжения питания. При наличии напряжения питания может гореть только подсветка (индикация заряда, контроля линии или иное предусмотренное производителем), а оно (напряжение питания) в аварийных групповых линиях присутствует постоянно.
ИМХО
elelektrik5544
savelij®
Спасибо за понятный ответ. Буду ставить аккумуляторные. А что вообще с их необходимостью в офисном помещении..? Устанавливать ли их в кабинетах, если в нем будет 5 человек, например? Или же только в тех местах, где может скопиться от 50 человек..?
savelij®
Нет необходимости ставить табло у выходов тех помещений, о которых Вы говорите.
elelektrik5544
Спасибо.
Фадик
Цитата(savelij® @ 16.11.2013, 23:52) *
Если табло "Выход" подключено к системе ОПС, то они горят постоянно, как правило... (но это к ОПСникам)
Если табло "Выход" подключено к системе аварийного или эвакуационного освещения, то как правило применяются светильники с аккумуляторами, и включаются они при выключении напряжения питания. При наличии напряжения питания может гореть только подсветка (индикация заряда, контроля линии или иное предусмотренное производителем), а оно (напряжение питания) в аварийных групповых линиях присутствует постоянно.
ИМХО

Ну вообще табло выход загорается когда внешнее питание ОПС (например тот же вэрс) проподает по какой бы то нибыло причине и ОПС переходит на внутренний источник питания,АКБ. Тут смысл в том что бы человек увидил где находится выход в темноте,а так когда есть свет то человек и так увидит где находится выход.