Описываю ситуацию. Есть производственное помещение необходимо с минимальными затратами оснастить его светодиодными лампами с плавным запуском и регулировкой освещения. Если взять регулятор плавного хода TOSHIBA VFNC3S-2022PL и светодиодные лампы с возможностью диммирования ( примерно на 12 Вт., в цепи 170 ламп). Смогу ли я регулировать освещение на продолжительное время?
Shturman1
19.11.2013, 10:04
Цитата
Если взять регулятор плавного хода TOSHIBA VFNC3S-2022PL
чего-то я не понял. Это ж прибор плавного пуска для двигателей.
Roman D
19.11.2013, 10:13
Так и надо брать специальные импульсные диммеры для светодиодов. Даже обычные для ЛН не годятся.
СамСаныч
19.11.2013, 20:02
Цитата
Так и надо брать специальные импульсные диммеры для светодиодов. Даже обычные для ЛН не годятся.
Сгодится,если в группу к светодиодным лампам добавить лампу накаливания,мощность которой подобрать эмпирическим путем.Проверено на себе.