Живу в пятиэтажной хрущовке около года. В последнее время началась катавасия с отключением света. Погаснет, загорится, и так раз по пять за вечер. В итоге сгорел блок питания у компа а у соседки плазма. Но самое интересное, что никто не в курсе причины. Путем разговоров с соседями по подъезду, работниками жэка все же нашел автомат, стоящий в щите первого этажа. Автомат трехфазный, 63 Ампера, защищает стояк подъезда, т.е 20 квартир. Получается, грубо говоря, 6-7 квартир на фазу, по 9Ампер на квартиру, т.е по 2 кВт на квартиру. Автомат горячий в выходные, ток не мерял, не подлезть клещами. Может конечно номинал не держит уже. Но все же, 2кВТ на квартиру...Маловато...Понятно, что автомат выбирается с учетом коэффициента одновременного использования.
Теперь вопрос- все же, существуют ли нормативы электропотребления на квартиры в хрущовках, каким, исходя из них, должен быть этот автомат..? Хочу в жэк подготовившись придти.
зелёный желторотик
Надо смотреть договор со сбытом.
savelij®
Если хрущёвка газифицирована, то с большой долей вероятности, выделенная на квартиру мощность не более 3-3.5 кВт То есть автомат вполне нормален по номиналу, а вот потребители не знают границ по потреблению... А почему и сети не выдерживают и техника горит.
Ну как то так....