1. Запрета не встречал. Значит можно. Количество витков - сколько нужно, а вот диаметр их строго нормируется

В этой шутке есть доля правды.
2. Нужно знать кроме номинального тока, характеристику или уставку расцепителя автомата, и параметры для расчета тока КЗ (мощность источника питания, сечение , матерьял жил, длина до источника).
Цитата
Если примем сопротивление заземлителя 4 Ом, а сопротивление провода близким 0 то ток К.З. будет 220/4=55 ампер. Ответ=не отключит.
Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. При ТТ защита автоматами не применяется, обязательно применяют УЗО. При TN-C-S сопротивление заземляющего устройства практически не влияет на ток КЗ, т.к. он протикает по нулевому проводу. При этом его сопротивление совсем не равно 0 и значительно влияет на величину тока КЗ.