Сашук
Здравствуйте!

Согласно ПУЭ 1.7.121 В качестве РЕ-проводников могут использоваться металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.).

Если оборудование установлено во взрывоопасной зоне, тогда:
Согласно ПУЭ 7.3.134 В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
И ещё - 7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.

Таким образом нельзя заземлять корпуса оборудования коротким проводником на корпус металлоконструкции, как в обычных электроустановках? Даже если конструкция зазаемлена по всем правилам?
И нужно тащить от ГЗШ (PE) проводники к каждому прибору, светильнику и т.п.?

Nail
Цитата(Сашук @ 21.11.2013, 18:22) *
Таким образом нельзя заземлять корпуса оборудования коротким проводником на корпус металлоконструкции, как в обычных электроустановках? Даже если конструкция зазаемлена по всем правилам?
И нужно тащить от ГЗШ (PE) проводники к каждому прибору, светильнику и т.п.?

7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;
б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, - на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки - отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке;
в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка;
г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т. п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допускается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей.
Сашук
Transformator, ПУЭ 7.3.135 это про ЗАНУЛЕНИЕ же ? Нулевой защитный проводник.
А у нас TN-C-S.
Работник
И у Вас тоже нулевой защитный (РЕ) проводник
Сашук
Да, всё верно. Прочитал, разобрался.
Спасибо.