Здравствуйте!
Согласно ПУЭ 1.7.121 В качестве РЕ-проводников могут использоваться металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.).
Если оборудование установлено во взрывоопасной зоне, тогда:
Согласно ПУЭ 7.3.134 В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
И ещё - 7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.
Таким образом нельзя заземлять корпуса оборудования коротким проводником на корпус металлоконструкции, как в обычных электроустановках? Даже если конструкция зазаемлена по всем правилам?
И нужно тащить от ГЗШ (PE) проводники к каждому прибору, светильнику и т.п.?