martinibest
22.11.2013, 20:04
Подскажите правильно ли собрана схема?
картинка прилагается
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
shpinel
22.11.2013, 20:28
Нет, счетчик подключен неправильно. Фаза приходит, затем со следующей клеммы идет на автомат, ноль также.
Зачем автомат на 40А после счетчика? До счетчика ничего нет? Зачем двухполюсные автоматы?
Shturman1
22.11.2013, 20:40
Автомат на 40 А должен быть перед счетчиком. При этом УЗО может быть и на 40 А. Какие потребители на груповых линиях? Какие сечения кабелей груповых линий? Это квартира?
martinibest
22.11.2013, 22:09
это частный сектор, от линии электропередач в дом входит напрямую кабель сечением 16кв алюминий подключен напрямую в счетчик.
Shturman1
22.11.2013, 22:22
Цитата
это частный сектор, от линии электропередач в дом входит напрямую кабель сечением 16кв алюминий подключен напрямую в счетчик.
это колхоз. Хотя у меня у самого в деревне такой колхоз твориться еще с времен революции
Гость_Ирина_*
4.12.2013, 11:55
Подскажите девочке

После счетчика стоит дифференциальный автомат, с него подключены все автоматы по 16А на розетки. Хочу на ванну поставить УЗО 10 мА. УЗО надо включить параллельно от дифавтомата? От УЗО будет всего одна розетка. Можно включить прямо в УЗО или надо после него еще автомат в щитке поставить и туда подключить розетку?
После счетчика у Вас стоит, наверное, все-таки УЗО на группу автоматов, а не диф.
Можно поставить УЗО+автомат на ванну, можно диффавтомат.
Подключаете фазу в параллель к верхнему зажиму существующего УЗО. Ноль берете с нулевой шинки. "Землю" с шины РЕ.
Shturman1
4.12.2013, 12:07
А это вы в ванну хотите отдельный кабель от щитка проложить или как?
Цитата
После счетчика стоит дифференциальный автомат
какой у него ток утечки?
Гость_Ирина_*
7.12.2013, 13:18
Диф стоит на 30 ма. А прямо в УЗО нельзя включить провод на розетку? обязательно после УЗО автомат ставить. Уже в щиток не влезет)))) придется мастерить отдельно.
Цитата(Shturman1 @ 4.12.2013, 12:07)

А это вы в ванну хотите отдельный кабель от щитка проложить или как?
Да, я с отдельного УЗО хочу подключить водонагреватель, чтобы не думалось, когда в душе моешься\))))
Shturman1
7.12.2013, 15:05
а если под этим дифом постать еще один автомат для бойлера?
Гость_Ирина_*
7.12.2013, 17:59
Цитата(Shturman1 @ 7.12.2013, 15:05)

а если под этим дифом постать еще один автомат для бойлера?
но для ванной рекомендуют узо 10ма, и не хотелось бы, чтобы отклычался общий диф - обесточится вся квартира
Цитата(Гость_Ирина_* @ 7.12.2013, 14:18)

Диф стоит на 30 ма. А прямо в УЗО нельзя включить провод на розетку? обязательно после УЗО автомат ставить. Уже в щиток не влезет)))) придется мастерить отдельно.
Установите розетку для бойлера с встроенным УЗО или адаптер под розетку ( дешевле).
Гость_Ирина_*
8.12.2013, 14:20
жаль, я не знала, что есть розетки с УЗО((( уже УЗО куплено, подключу тогда его к диф-у и потом еще автомат на 16а...?
Цитата(Гость_Ирина_* @ 8.12.2013, 15:20)

жаль, я не знала, что есть розетки с УЗО((( уже УЗО куплено, подключу тогда его к диф-у и потом еще автомат на 16а...?
Желательно УЗО на 10 мА ставить непосредственно у нагрузки ( бойлера), во избежания ложного срабатывания. Ну, розетка с узо не дешевое удовольствие.. В раз 5 дороже..Да и подрозетник глубокий нужно..
УЗО на какой ток, автомат желательно ниже по линейке (узо-16А, АВ-10А).
бытовые водонагреватели обычно содержат в себе встроенное узо, почитайте паспорт, тех.характеристики