hysteresis
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите разрешить спор.
От опоры ВЛ-0,4кВ выполнено ответвление длиной 15 метров, трехжильным кабелем (L, N, PE) к отдельному металлическому столбу. На столбе пластиковый бокс с однополюсным автоматом и УЗО. РЕ-проводник на корпусе столба через болтовое соединение. От щитка питается несколько светильников. Владелец ВЛ-0,4 требует столб заземлить, т. е. еще забить заземление.
Насколько правомерно данное требование, если по сути выполнение зануление столба от нулевого проводника ВЛ-0,4кВ? Если можно с ссылками на нормативные документы.
Заранее благодарю.
ЛЕША
Дык, а сам "столб" в земле же находиться? Забетонирован? Та часть, которая в земле и есть заземление. Сам металлический "столб" находится в зоне защиты УЗО.
Норма на величину сопротивления - не более 30Ом. Вызовите ЭТЛ и пусть они измерение сделают.
А на отпаечной опоре ВЛ-0,4кВ есть повторное заземление PEN?
hysteresis
На отпайке заземления нет. Столб стоит на бетонном "кубике". Кубик просто лежит на земле.
FRAER
а как это все не падает?
hysteresis
Кубик- это бетонная плита, весом тонну.
ЛЕША
ПУЭ 1.7.76-4, (другие мет.конструкции...), 1.7.102, 2.4.38.
hysteresis
Цитата(ЛЕША @ 24.11.2013, 16:45) *
ПУЭ 1.7.76-4, (другие мет.конструкции...), 1.7.102, 2.4.38.

Леша, в ПУЭ1.7.76 говриться, что "открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ". Значит зануления достаточно?
Но в ПУЭ 1.7.102 говориться, что требуется повторное заземление PEN-проводника.
И как быть?
с2н5он
Сделать заземление
haramamburu
Прикольно... на отпайке повторки нет.... а на опору требуют... ахренеть...
Шлите их лесом.... ваша опора - вне их зоны ответственности... и делать дополнительную повторку или нет.. ваше дело а не их!
Их дело - сделать повторку на отпайке... точнеее их обязанность..

ЗЫ.. гнать от ВЛ 3жилы... не самое лучшее решение.. но это ИМХО
hysteresis
Цитата(haramamburu @ 24.11.2013, 19:02) *
ЗЫ.. гнать от ВЛ 3жилы... не самое лучшее решение.. но это ИМХО

Почему?

Кстати, у нас был случай. Стояла аналогичная железная труба с пригрузом, на ней бокс, запитаны были 6 фонарей, освещали стройку. Выполнили мы тогда повторное заземление. И видно хорошо заземлили. У них, на ВЛ ноль отвалился прямо в ТП, нагрузка, подключенная к ВЛ потащила ток через заземлители, а у нас 2,5мм приходящий. Выгорел полностью кабель.


Цитата(haramamburu @ 24.11.2013, 19:02) *
Шлите их лесом.... ваша опора - вне их зоны ответственности... и делать дополнительную повторку или нет.. ваше дело а не их!


В ТУ прописали. Трудно бодаться, иначе не подключат.
haramamburu
Цитата(hysteresis @ 24.11.2013, 19:26) *
Почему?
Вы сделали деление N и PE на несущей жиле... состояние контакта РЕ как контролировать?
hysteresis
Цитата(haramamburu @ 24.11.2013, 19:28) *
Вы сделали деление N и PE на несущей жиле... состояние контакта РЕ как контролировать?

Ну, да... Не есть хорошо.