Цитата(ПАПУАС @ 16.1.2014, 13:39)

По мере уменьшения тока в катушке электромагнита геркон должен включить пускатель. Не будет ли возникать вибрация контактов когда поле ослабится до замыкания геркона?
Контакты геркона будут или разомкнуты (при малом токе ЭМ) либо срабатывать с частотой 50 Гц (при достоточном токе ЭМ и соответственно переменном магнитном поле 50Гц) в зависимости от конструкции ЭМ и места расположения возле него геркона.
Ситуации, когда переменное магнитное поле 50 Гц достигло нужной величины напряженности (амплитуды), и при этом контакты геркона замкнулись и остаются замкнутыми постоянно, до уменьшения амплитуды тока/поля - НЕ БУДЕТ. По крайней мере, для доступных герконов типа советских КЭМ.
Гарантированное число механических срабатываний геркона по паспорту для лучших образцов составляет около 10 миллионов. Для частоты 50 Гц это означает время непрерывной работы 200 тыс. секунд или около 55 часов. Это для ненагруженных контактов. Для индуктивной нагрузки (катушки пускателя переменного тока) эта идиллия для контактов геркона продлится в десятки раз меньше по времени. У геркона нет магнитопровода и инерционной подвижной системы (как у реле с катушкой переменного тока), которая и позволяет не вибрировать (а только "тихонько гудеть") при срабатывании от переменного тока.
Мой совет - забудьте о герконовом датчике переменного магнитного поля и сделайте свой проект на базе трансформатора тока в цепи ЭМ + правильно подобранное токовое реле (да хоть автомобильное, только с диодным мостиком для выпрямления вторичного тока с ТТ), а уже его контактами включайте обмотку пускателя.