Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 19:02)

перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме
Я насчитал семь проводов:

Если перемычек не будет, на катушки напряжения не придет напряжение, и счетчик будет считать на 1/3 (2/3, 3/3) меньше - в засимости от количества отсутствующих перемычек.
У некоторых счетчиков на клеммнике она присутствет.
___
УУпс.. невнимательно прочитал тему.
Между 3-6-9-10 соединение производится по требованиям ПУЭ - из требований безопасности.
Цитата
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
Цитата
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.