Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Список лиц оперативные переговоры с электросетью
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Саввин Владислав
Как составить список лиц для ведения оперативных переговоров с электросетью? На производстве имеются четыре электрика с характером работы обслуживание осветительной сети института (ВУЗ), есть своя ТП.Кого включать в этот список?Электросети требуют предоставить такой список.Помогите пожалуйста.
Мастер Джу
Электрики и энергетик ИМХО.
Саввин Владислав
Цитата(Мастер Джу @ 2.2.2014, 17:18) *
Электрики и энергетик ИМХО.

С указанием группы по тб всех? Я вклучаю в список и себя как главного энергетика организации?

Форма этого списка есть?
Саввин Владислав
Цитата(Саввин Владислав @ 2.2.2014, 17:27) *
Форма этого списка есть?

Очевидно
Утверждаю
(ответственный за электрохозяйство
)
______________________________
“_____”_________________ 200___
г
.
Список
лиц имеющих право ведения оперативных переговоров
с энергоснабжающей организацией

____________________
районом МКС Мосэнерго
(_______________________
электросетями Мосэнерго
)
наименование эл/сетей
1.________________________ - ____________________ -
ответственный за
Ф.И.О
.
должность
электрохозяйство
,
группа
V(IV)
в ЭУ
выше
(
до
) 1000
В
2. ________________________ - ___________________ -
заместитель
Ф.И.О
.
должность
ответственного за
электрохозяйство
,
группа
V(IV)
в ЭУ
выше
(
до
) 1000
В
3. ________________________ - ____________________ -
группа
________
Ф.И.О
.
должность
в ЭУ выше
(
до
) 1000
В
4. ________________________ - ____________________ -
группа
________
Ф.И.О
.
должность
в ЭУ выше
(
до
) 1000
В
Ответственный за электрохозяйство
____________________ ____________________ /___________________
Саввин Владислав
В этот список следует вносить энергетика и двух электриков,которые по своей группе ТБ могут производить переключения на стороне о,4кв?

Производить переключения по высой стороне может только электросеть.Чтобы производить переключения по высокой стороне энергетик делает заявку в электросеть.
Саввин Владислав
Раз больше нет ответов,то в список вносим электриков,которые по своей группе ТБ могут входить в ТП,а также энергетика организации с группой допуска выше 1000в. Хотелось бы выслушать подтверждение своих мыслей от пользователей форума.
Саввин Владислав
Цитата(Саввин Владислав @ 2.2.2014, 17:49) *
Производить переключения по высой стороне может только электросеть.Чтобы производить переключения по высокой стороне энергетик делает заявку в электросеть.

В список следеут включать энергетика предприятия и его заместителя,который во время отсутствия энергетика имеет право вести оператиные переговоры.Можно включать в список старшего из электриков если в организации нет заместителя энергетика.
Саввин Владислав
Пришлось на свои вопросы ответить самому,а хотелось бы услушать и других icon_biggrin.gif
Ixtim
Цитата(Саввин Владислав @ 2.2.2014, 17:14) *
На производстве имеются четыре электрика с характером работы обслуживание осветительной сети института (ВУЗ), есть своя ТП.Кого включать в этот список?

надо включать лиц, из числа электротехнического персонала, хорошо знающих схему электроснабжения организации, право ведения оперативных переговоров должно быть оформлено распорядительным документом по предприятию. Всех электриков необязательно в этот список включать. Если режимом работы предприятия предусматривается дежурство электротехнического персонала, у дежурных должно быть такое право.
Высокую сторону ТП сами обслуживаете?
Саввин Владислав
Электрики имеют 4 группу по Тб выше 1000в,но обслуживают низкую сторону. Дежурного персонала не имеется.
Список составляет энергетик предприятия,а утверждает директор предприятия.
Ixtim
Достаточно двух человек включить в список: энергетика и того, кто его замещает, на время отпуска к примеру...
Саввин Владислав
Спасибо.А если нет заместителя энергетика,то в список можно включать только одного энергетика или ещё и одного из электриков?
Roman D
Если бы вы сидели в "кольце", право переговоров требовалось всему оперативному персоналу, а так... раз в год погасить подстанцию по высокой...
Ixtim
Цитата(Саввин Владислав @ 2.2.2014, 19:06) *
нет заместителя энергетика,то в список можно включать только одного энергетика или ещё и одного из электриков?

Вам на месте виднее должно быть... Я бы включил еще одного человека, наиболее квалифицированного и грамотного электрика, просто для надежности функционирования предприятия. Мало ли что с энергетиком может статься - все под богом ходим... да и в отпуск сходить спокойно, тож аргумент icon_biggrin.gif
Саввин Владислав
Цитата(Roman D @ 2.2.2014, 19:11) *
Если бы вы сидели в "кольце", право переговоров требовалось всему оперативному персоналу, а так... раз в год погасить подстанцию по высокой...

Спасибо.Составляем список.
Roman D
Всё-таки уточните, ТП тупиковая/отпаечная? Высокая сторона Ваша?
uvk2
Высокая не их. О чем тогда им переговариваться с электросетью?
Евгений
Цитата(uvk2 @ 2.2.2014, 23:43) *
Высокая не их. О чем тогда им переговариваться с электросетью?

Заявки на отключение согласовывать (когда их гасят), нагрузку переводить на другой центр питания.
Savvinvlad
Провёл диалог с местной электросетью, советуют включить в список электриков с 4 группой выше 1000в как выполняющих оперативные переключения.
Сергей ДД
Если дежурного оперативного персонала(с правом оперативных переключений по 10 кВ) нет, а переключения по 10 кВ делает СО. То СО хочет видеть список лиц с которыми можно разговаривать в случае аварийной ситуации, а это ответственный за электрохозяйство, и собственник(директор).
Dmitry_G
В приложения к договорам кажется тоже должно быть прописаны отв. лица уполномоченные вести переговоры?...
ksvsurgut
я такой делал
Savvinvlad
Цитата(ksvsurgut @ 12.2.2014, 14:46) *
я такой делал

Водители с группой 2 не имееют право работать в электроустановках выше 1000вольт, в вашем списке неточность.
"Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра".

Цитата(Savvinvlad @ 14.2.2014, 13:13) *
Водители с группой 2 не имееют право работать в электроустановках выше 1000вольт, в вашем списке неточность.
"Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра".

Находиться в электроустановках до 1000в водители должны под наблюдением электромонтёра с группой 3 по электробезопасности, на которого возложены функции наблюдающего за членами бригады. В список нужно было ввести и эту должность. В электроустановках выше 1000 в водители вообще не должны находиться. Находиться в электроустановках выше 1000 в может лицо с группой не ниже 4 выше 1000в.Проведение работ с автовышки, например на ОРУ, должно производиться под наблюдением за водителем лица с группой 4 выше 1000в.
Сергей ДД
Цитата(ksvsurgut @ 12.2.2014, 14:46) *
я такой делал
Данный список в пример брать не стоит.
Неизвестно кто из работников обладает оперативными правами. Можно только гадать, типа у кого 4 и 5 гр.


Судя по всему должен быть еще список утвержденный руководителем организации, на право выполнения оперативных переключений, допускающего и единоличного осмотра.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.