Потребитель(щит с ПРА) мощностью 101 кВт находится в одном помещении с ГРЩ (10м). На щите (назовем его ЩПРА) висят насосы и вентиляторы.
1. Принимаю cosфи 0,86 и кпд 0,9 получаю ток 200А.
2. Сечение подбираю по ПУЭ табл. 1.3.4 колонка открыто
3. Согласно п. 1.3.11 учитываю снижающий коэффициент из таблицы 1.3.12 - 0,6 так как кабелей в лотке дохрена
4. Получаю сечение 95 или 120. Кабель ВВГнг-LS 5x95 или 120.
5. Автомат в ЩПРА вешаю на 225 А. В ГРЩ надо ли вешать автомат и если надо, то какой: 225 или 250?
6. В ЩПРА от вводного автомата на шинный распредблок по той же таблице 1.3.4 закладываю ПВ3 50мм2.
я все правильно делаю?