Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по схеме токарного станка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


overlord1781
итак описание

Пуск двигателя М1 главного привода осуществляется переводом ру-коятки управления в верхнее или нижнее положение. В верхнем положении рукоятки нажимается выключатель S4, который включит пускатель К2, при этом будет прямое вращение двигателя М1. При переключении рукоятки в нижнее положение нажимается выключатель S5, который включает пуска-тель К3, двигателю М1 будет обеспечено обратное вращение.
При установке рукоятки управления из верхнего или нижнего поло-жения в нейтральное, отключится пускатель К2 или К3, включится реле вре-мени К4, которое своим замыкающим контактом включит пускатель тормо-жения К5, а другой размыкающийся контакт с выдержкой времени отключит этот пускатель. Величина выдержки времени настроена на 5 с. Что обеспечит полную остановку двигателя М1.
Электродинамическое торможение происходит путем подачи посто-янного тока от выпрямителя V в обмотку статора двигателя. Переключение частоты вращения редуктора осуществляется его рукояткой, действующей на выключатель S3, который размыкает цепи вращения двигателя и соединяет цепь электродинамического торможения. После переключения скорости при опускании рукоятки цепь вращения двигателя М1 восстанавливается.

Не могу понять как обеспечивается пуск двигателя М1 ведь даже зажава контакт S4 или S5 полного замыкания цепи не проиходит или я что то путаю??
Евгений
Все там нормально цепь собирается. Где считаешь не собирается?
overlord1781
не помгу замкнуть цепь при нажатии S4 или S5
Если нажать S4 то как питание подастся на катушку К2, если контакт К1 н.о. (нормально отключен)
Roman D
Цитата(overlord1781 @ 8.2.2014, 0:05) *
Если нажать S4 то как питание подастся на катушку К2, если контакт К1 н.о. (нормально отключен)

Там пока К1 не включен, ничего не работает. К1 включает М2 (наверное, насос подачи охлаждающей жидкости).
cimon
Цитата(overlord1781 @ 8.2.2014, 3:00) *
Не могу понять как обеспечивается пуск двигателя М1 ведь даже зажава контакт S4 или S5 полного замыкания цепи не проиходит или я что то путаю??
Включение контакторов К2, (К3) осуществляется по цепочке: К1, S1, К5, К5, S3, S4 (S5), К3 (К2). Тут все логично и правильно, а вот контакты К2 и К3, в цепи катушки К1, нужно выкинуть, так как они шунтируют защиты движков М1, М2, М3 и так без защиты, что может привести к выходу их из строя, т.к. при включеных К2 или К3, К1 отпасть не сможет, даже при срабатывании тепловых F1 или F2. В результате дохлые движки, допустим, при пропадании фазы С, или при заклинивании М1 или М2.
Настоятельно советую отключить эти контакты, какой му__к их туда воткнул, они там бесполезны, точнее вредны.