moshkarow
как измениться первичный ток и мощность тр-ра , 3 фазы?
нагрузка одна и таже
при подключении тр-ра с 50 ГЦ на 60 ГЦ
FRAER
Индуктивное сопротивление увеличится на 20%
Т.е ток по идее уменьшится в зависимости от нагрузки, потери увеличатся
А вообще от трансформатора частота не зависит
Гость
При включении транса с 50 на 60 Гц. по сути ничего не изменится( уменьшится ток ХХ и практически все. опасный случай, когда наоборот.
FRAER
Частота
При одинаковых напряжениях первичной обмотки трансформатор, разработанный для частоты 50 Гц, может использоваться при частоте сети 60 Гц, но не наоборот. При этом необходимо принять во внимание, что возможно потребуется заменить навесное электрооборудование. При частоте меньше номинальной увеличивается индукция в магнитопроводе, что может повлечь его насыщение и как следствие резкое увеличение тока холостого хода и изменение его формы. При частоте больше номинальной повышается величина паразитных токов в магнитопроводе, повышенный нагрев магнитопровода и обмотки, приводящие к ускоренному старению и разрушению изоляции