как измениться первичный ток и мощность тр-ра , 3 фазы?
нагрузка одна и таже
при подключении тр-ра с 50 ГЦ на 60 ГЦ
Индуктивное сопротивление увеличится на 20%
Т.е ток по идее уменьшится в зависимости от нагрузки, потери увеличатся
А вообще от трансформатора частота не зависит
При включении транса с 50 на 60 Гц. по сути ничего не изменится( уменьшится ток ХХ и практически все. опасный случай, когда наоборот.
Частота
При одинаковых напряжениях первичной обмотки трансформатор, разработанный для частоты 50 Гц, может использоваться при частоте сети 60 Гц, но не наоборот. При этом необходимо принять во внимание, что возможно потребуется заменить навесное электрооборудование. При частоте меньше номинальной увеличивается индукция в магнитопроводе, что может повлечь его насыщение и как следствие резкое увеличение тока холостого хода и изменение его формы. При частоте больше номинальной повышается величина паразитных токов в магнитопроводе, повышенный нагрев магнитопровода и обмотки, приводящие к ускоренному старению и разрушению изоляции