Добрый день!

Проектируем себе шкаф для частотника 30 кВт, работает на насос.

Вот схема.

1. ПП1 выбирает схему - через частотник или напрямую.
2. ПП2 выбирает насос.

Из инструкции к частотнику:
"не устанавливайте устройства выключения на выходе преобразователя, такие как
контактор и др. Если это необходимо по технологическим требованиям, пожалуйста,
гарантируйте, что преобразователь переключается без нагрузки."

Т.е. нужно, чтобы при работе схемы через частотник (ПП1 в положении "Авт") ПП2 блокировалась\не реагировала на переключение.

Подскажите, как это сделать?
uvk2
Делайте ПП2 на несколько положений:
1. Включены К2, К3, К5
2. Отключены К2, К3, К5
3. Включены К1, К4. ПП1 тогда уже и не нужен.
Это очень примитивно, на деле прежде чем отключать К2 К3 К5 нужно наверное вывести частотник в ноль, т.е подать команду торможения, а при следующем запуске они же должны включится раньше, чем команда на включение частотника и разгон двигателя. Не боитесь что обслуга запутается со всем этим хозяйством? Или катушка контактора К5 сгорит? ИМХО, рискованное мероприятие. Я вообще противник того, чтобы в автоматизированых системах предусматривать ручной или "напрямую" режимы. Или они должны быть доступны ограниченому кругу более-менее "ответственных лиц". И в моей практике было нимало случаев когда перевели установку в ручной режим и... забыли. В результате авария. А потом орут - это у тебя автоматика отказала. И попробуйте доказать, что это не так. Для вас второй частотник был бы лучший вариант, чем ремонтировать или покупать новый взамен сгоревшего.