Потребление в будни у нас не большое, раз в неделю захожу на ТП (низкую сторону) в качестве обхода, каждый раз обращаю внимание на Амперметры, нагрузка небольшая: по каждой фазе от 80 до 120 А (по каждому вводу, их 2).
Ну и заказал на 150 кВт (с запасом... вдруг чё ещё понадобитсья). В наличии уже был кабель КГ 4х50. Гену привезли, всё подключил и УРА, всё заработало, особенно котельная... Теперь и погреться можно!!!
И тут появилось следующее НО!!! У нас есть арендатор, у которого ночной клуб... Мероприятия проходят в выходные дни. Там уже нагрузка другая... Минимально идёт 150А, максимально 240А ( по каждой фазе, от каждого ввода)...
Да к вот, подскажите мне, если я рядом такой же дизельгенератор поставлю с таким же кабелем, я впросак не попаду?