Господа подскажите пожалуйста.

Провожу в загородный дом электричество.
Мне подключают 380В 15кВт

1) На входе (на опоре) ставят автомат 32A, правильно ли я понимаю, что максимальная допустимая мощность будет 32*380=12160 Вт?

2) Нв щитке ВРУ ставят отдельные автоматы на розетки , освещение и тд.
Ток автомата как правильно посчитать например для стиралки 220В 2500Вт ? В рамках моего ввода 380В


Спасибо!


зелёный желторотик
15 кВт / 380 В - это по 5 кВт на фазу 220, т.е. автомат 20 А.
Гость
А как же быть если у меня на одной фазе 8 Квт например тэн?
S-cream
Если вам дают поставить автомат на 32 А, то это будет 220*32=7040 Вт для ТЭНа. То бишь 7 кВт.
зелёный желторотик
от двух фаз его запитать надоть
haramamburu
Цитата(Гость @ 20.2.2014, 19:00) *
А как же быть если у меня на одной фазе 8 Квт например тэн?
а никак... вы не сможете выжать более 32А как с одной фазы... так и по всем сразу.. более того, вам и так воткнули завышенный номинал АВ, в реале при 15кВт ставят АВ на 25 А
Гость
Цитата(haramamburu @ 20.2.2014, 19:40) *
а никак... вы не сможете выжать более 32А как с одной фазы... так и по всем сразу.. более того, вам и так воткнули завышенный номинал АВ, в реале при 15кВт ставят АВ на 25 А


Всетаки как правильно считать мощность? 220x25 или 380x25 или 220x25x3 ?
shpinel
Для трехфазной сети
P = v3 * Uл * I * cos ФИ
Uл - линейной напряжение (~380В)

v3 - квадратный корень из 3
haramamburu
Цитата(Гость @ 20.2.2014, 23:19) *
220x25x3 ?
да, или
Цитата
P = v3 * Uл * I * cos ФИ
Uл - линейной напряжение (~380В)
ну косинусом для быта (простого расчета) можно и не баловаться... один фиг "там" с запасом