Имеем ввод от ТП 4 жилы>заходят на АВ (все 4) нарушение ПУЭ!!

далее как видно идёт попытка разделения PEN с повторным заземлением от столба (вроде как попытка сделать TN-C-S)>
Далее на ангар опять идёт 4 жилы!!!!! (вроде как попытка тут же вернуться на TN-C)>
в ангаре ставим щит (две шины ПЕ и Н) и бьём контур (контур пока не имеет связи ни с ангаром ни с ПЕ шиной щита), фундамент здания это несколько свай сверху монолит. лента, каркас имеет мет связь с арматурой сваи и как я понял ленты (т.е. вроде как заземлён уже, но всё равно решили перестраховаться)>
далее от щита разводим 5 жилкой или (4+отдельная ПЕ жила) по мет лоткам до щитов в каждом боксе
вопрос(ы):
как правильно выполнить заземление и СУП??
желательно аргументировано со сылками на документы