Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: SOS... Помогите выбрать кабель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Yanus PRO
Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.
Shturman1
При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток будет 447 А (это если более менее равномерно распределить нагрузку по фазам). Далее выбор кабеля будет зависеть от его длины и условий прокладки.
Yanus PRO
Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 11:56) *
При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток будет 447 А (это если более менее равномерно распределить нагрузку по фазам). Далее выбор кабеля будет зависеть от его длины и условий прокладки.

20 метров в земле
___VITOS___
При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель на мой взгляд...
Shturman1
Цитата
20 метров в земле

ну это длина не большая. ИМХО вам хватит ВВГ-3*185+1*120. Выдерживает 500 А при прокладке в земле
Yanus PRO
Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 12:26) *
При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель на мой взгляд...

Ну да расчеты и дают такие результаты
___VITOS___
Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ
Yanus PRO
Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 12:40) *
Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ

а на 380В?
FRAER
Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 10:27) *
ну это длина не большая. ИМХО вам хватит ВВГ-3*185+1*120. Выдерживает 500 А при прокладке в земле

только ввг нельзя в землю закапывать, только если в трубе, а в трубе уже длительно допустимые токи другие
надо брать бронированный кабель

Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 10:40) *
Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ

это кто сказал? кабели надо использовать, которые на данное напряжение расчитаны (изоляция)
Shturman1
Цитата
надо брать бронированный кабель

согласен. Марки ВБбШв
с2н5он
Цитата(FRAER @ 27.2.2014, 13:44) *
только ввг нельзя в землю закапывать,

почему?
FRAER
ну может конечно, можно, но как минимум не рекомендуется
Цитата
Не рекомендуется прокладка в земле, хотя теоретически она допустима при условии низкой коррозионной активности почвы и отсутствии значительных механических нагрузок
Yanus PRO
Уважаемые технари давайте разберёмся, P=265кВт, cos=0.85, длинна участка=20 м, кабель скажем в земле, Напряжения 3ф 380В. Мне нужен выбрать кабель именно ВВГ, но насчет сечения у нас спор идёт. Я выбираю 240мм2, а ГИП говорит надо 95

Далее давайте предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А. Этот 220А сумарное значения в каждых фаз или 220А будет на каждой фазе?
Shturman1
Цитата
или 220А будет на каждой фазе?

именно, на каждой фазе будет 220 А
___VITOS___
Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже.
Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95.
Работник
Цитата
у нас двигатель на 110 кВт

У двигателей указывается мощность на валу, а не потребляемая.
Shturman1
Цитата
У двигателей указывается мощность на валу, а не потребляемая.

а с чего вы взяли что это потребляемая? Автор сказал про двигатель на 110 кВт значит это и есть мощность на валу.
Работник
Цитата
предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А

Виноват. Думал он пересчитал просто.
Yanus PRO
Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 15:31) *
именно, на каждой фазе будет 220 А

Вот это Я не могу объяснить своему ГИПу. Он говорит что сила тока (Ампер) будет распределятся по фазам.

Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 15:38) *
Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже.
Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95.

Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2
Shturman1
Цитата
Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2

ну а че нормально. Если это медный кабель, то для кабеля 50 мм.кв проложенного в земле допустимый ток составляет 225 А. Так что полностью впритык, но проходит теоретически.
Работник
Особенно с учетом того, что как правило нагрузка на двигатель не 100%
Ant29
Цитата(Yanus PRO @ 27.2.2014, 14:32) *
Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2


А я видел как трансформатор тока 50/5 работал под 200А (в часы пик), что при этом считал счетчик не скажу, но проработал он года 4, а потом был пожар.
___VITOS___
Цитата(Yanus PRO @ 27.2.2014, 15:32) *
Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2

Объясните ГИПу, что сечение кабеля и максимально допустимый ток нифига не в прямопропорциональной зависимости находятся=)))
Дайте в ручки ему ГОСТ или ПУЭ (хотя в ПУЭ всё 120 мм ограничивается, да и то понятно станет, что нифига не линейно значения изменяются). Расскажите про экономическую плотность тока, потери, нагрев, пожары. В общем объясните, что не стоит на пиковую в 265 кВт, 95 квадратных вешать, может не весело кончится.
Костян челябинский
Мля, что ГИП, что проектант. Вас чему обоих в институте учили? Вы хоть электрики по образованию? Вот что получается, когда манагеры за серьезную работу берутся. Капец, и эти люди проектируют электрику.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.