В общем такая сиутация : мы запитываемся с РУ-6кВ ,у нас стоят свои силовые трансформаторы ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 в РУ-6кВ стоит ТН-6000/100 и ТТ-75/5 2-шт ,протяжонность КЛ-6кВ 810м ,ВЛ-6кВ 1.9км . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены . В РУ-6кВ стоит прибор учёта Меркурий -230 ART с учетом ТН и ТТ получаем коэфициэнт трансформации 900. С ТМ-250 у меня запитано 50 абонентов и из них реально пользуются только 8 ,после сбора показаний у меня вышло 4000 кв +потери 1752 кв самого трансформатора ,а счёт пришол на 13500 кв .Вот я и думаю можно ли уменьшить ТТ чтоб снизить коэф. тр-и в половину .И что для этого надо сделать.....