Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите найти от куда такой перерасход киловат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Толик35
В общем такая сиутация : мы запитываемся с РУ-6кВ ,у нас стоят свои силовые трансформаторы ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 в РУ-6кВ стоит ТН-6000/100 и ТТ-75/5 2-шт ,протяжонность КЛ-6кВ 810м ,ВЛ-6кВ 1.9км . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены . В РУ-6кВ стоит прибор учёта Меркурий -230 ART с учетом ТН и ТТ получаем коэфициэнт трансформации 900. С ТМ-250 у меня запитано 50 абонентов и из них реально пользуются только 8 ,после сбора показаний у меня вышло 4000 кв +потери 1752 кв самого трансформатора ,а счёт пришол на 13500 кв .Вот я и думаю можно ли уменьшить ТТ чтоб снизить коэф. тр-и в половину .И что для этого надо сделать.....
Ixtim
как-то сумбурно описано...
чтоб не искать воров электроэнергии, вы хотите изменить Ктр прибора учета???
basaltes
Цитата(Толик35 @ 1.3.2014, 0:10) *
В общем такая сиутация : мы запитываемся с РУ-6кВ ,у нас стоят свои силовые трансформаторы ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 в РУ-6кВ стоит ТН-6000/100 и ТТ-75/5 2-шт ,протяжонность КЛ-6кВ 810м ,ВЛ-6кВ 1.9км . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены . В РУ-6кВ стоит прибор учёта Меркурий -230 ART с учетом ТН и ТТ получаем коэфициэнт трансформации 900. С ТМ-250 у меня запитано 50 абонентов и из них реально пользуются только 8 ,после сбора показаний у меня вышло 4000 кв +потери 1752 кв самого трансформатора ,а счёт пришол на 13500 кв .Вот я и думаю можно ли уменьшить ТТ чтоб снизить коэф. тр-и в половину .И что для этого надо сделать.....

Надо принять на работу грамотного специалиста...
Всё, что вы тут написали не поддается логике...
Потребление эл. энергии и потери измеряюся в кВт*ч, а не в кв. Что за период,сутки месяц или год, это то же надо указывать.
Далее, потери в трансформаторе не должны превышать 3% от потребления активной эл. энергии за расчетный период. По вашим приведенным цифрам потери в тр-ре составляют около 11 %, многовато...
Средне часовая нагрузка у вас 20 кВт, а транс на 250 кВА отсюда большие потери.
Еще... Потери, есть не только в трансформаторе)
А, так да... Кто-то, где-то ворует...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     