Гость_Юрий_*
2.3.2014, 18:31
Возникла проблема после замены счетчика, на кухни две зоны освещения, соответсвенно двойной выключатель при включении одного включателя работает одна зона как положено ,а при включении второго загораются обе зоны но свет тускнеет на выходе на лампочки померял 115 В в чем может быть проблема?
Неправильное подключение в коробке или выключателе
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 19:35
Цитата(с2н5он @ 2.3.2014, 19:30)

Неправильное подключение в коробке или выключателе
Выключатель снимал пробовал на прямую включать, коробка монтажу не подвергалась все как то началось после смены счетчика, но он же не может быть виноват!
В выключателе три провода?
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 19:51
Да три провода фаза два ноля без включения оба выдают 220 В
Все три закорачиваете вместе и не работает?
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 20:28
Все три карачу работает обе стороны но с напругой 115В
в коробке значит намудрено, попробуйте с рабочей группы лампочки выкрутите
со счётчика кстати сколько проводов отходит?
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 20:46
Cо счетчика выходит 2 тройных провода но загвоздка заключается в том что уходит две фазы три нуля и одна земля подключил так же как было и на старом счетчике, пробовал и как положено подключать 2-2-2 но толку нет тогда не работает вторая линия на кухне когда отключаю третий ноль который должен идти на землю а так он используется как третий ноль!
Ничего не понял. Счетчик-то однофазный?
Или трехфазный?
тоже чего то не догоняю, у Вас на группы есть коробка (над выключателем)?
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 20:52
Цитата(shpinel @ 2.3.2014, 20:48)

Ничего не понял. Счетчик-то однофазный?
Или трехфазный?
Однофазный, выходит два провода фаза на автомат, и ноль на шину а от туда уже два тройных пошли по квартире!
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 20:54
Цитата(с2н5он @ 2.3.2014, 20:52)

тоже чего то не догоняю, у Вас на группы есть коробка (над выключателем)?
Есть но она замурована и я же говорил что она монтожу не подвергалась!
Вроде все верно подключено. Фаза пришла - фаза ушла на автомат, ноль пришел - ушел на нулевую шинку? Такая последовательность?
Коротышей на этой линии в последнее время не было?
Цитата
выходит два провода фаза на автомат, и ноль на шину а от туда уже два тройных пошли по квартире!
А третий провод куда и откуда пошел?
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 21:06
[quote name='shpinel' date='2.3.2014, 20:58' post='331317']
Вроде все верно подключено. Фаза пришла - фаза ушла на автомат, ноль пришел - ушел на нулевую шинку? Такая последовательность?
Коротышей на этой линии в последнее время не было?
[/
Да все верно, два КЗ были при подключении!
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 21:08
Цитата(uvk2 @ 2.3.2014, 20:59)

А третий провод куда и откуда пошел?
Третий провод земля пришел с РЩ этажного на шинку нулевую и пошел по квартире!
КЗ были при подключении чего? При замене счетчика?
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 21:18
Цитата(shpinel @ 2.3.2014, 21:15)

КЗ были при подключении чего? При замене счетчика?
Да при замене счетчика были КЗ!
Гость_Юрий_*
2.3.2014, 21:41
что все замолчали?
Перевариваем
Давайте сначала, у Вас счётчик, два автомата, автоматы до или после счётчика или один, другой после, на освещение уходит один кабель или на каждое свой
Под напряжением что ли меняли?
Цитата
Третий провод земля пришел с РЩ этажного на шинку нулевую и пошел по квартире!
А в этажном щитке прикручен к корпусу его? Если стояк у вас четырех, а не пятипроводный, то должен вас огорчить, это не заземление, а совмещенный (PEN) проводник, который использовать для заземления электроприёмников мягко говоря не рекомендуется.
Явно намудрили со схемой.Рискну предположить что имеет место последовательное подключение ламп. А лампы одинаковой мощности?
Атор уверяет, что это началось после замены счетчика и двух коротышей во время замены. Можно предположить что отгорел рабочий ноль, и нагрузка идет по заземляющему проводнику, т.к. он у автора связан с нулевым, а заземление в щитке на лестнице никакое. Но тогда любое оборудование в квартире было бы в полнакала.
Я про мощность незря спросил, если обе однаковые то как раз 115х2=230В...
Понятно, что вероятнее всего последовательное соединение, но как умудриться сделать при замене счётчика
Гость сочувствующий
3.3.2014, 5:26
Ноля в выключателе, при правильно собранной схеме, быть не должно! Фаза приходит, "рвётся" выключателем, уходит на люстру, "ноль" на люстре присутствует постоянно.