moshkarow
2.17.4. Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью - также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках выше 1000 В

почему так ?
на шинах распред устройства 0,4 кв ток кз большой
на шинах распред устройства 10 кв ток кз меньше
Работник
Потому что
Цитата
требованиям термической стойкости

Мощность на 10 Кв при КЗ выделется больше, больше тепла, чем при 0,4 кВ. Т.е. количество тепла зависит не только от тока, но и от напряжения.
moshkarow
cпасибо