Александр 888
4.4.2014, 9:22
http://i.imgur.com/ImB0WuM.jpg подскажите правильно здесь подключение заземляющего провода который отходит в квартиру.Если приходящие провода рабочий ноль и заземляющий провод если они подключены оба на раму
По этому фото плохо видно. Видимо щит подключен к 4-х проводному стояку электропроводки. Совмещенный защитный и рабочий ноль подключен к нулевой шине на корпусе электрощита. К этой шине присоединяются нулевые рабочие проводники, которые затем идут к двухполюсному выключателю перед счетчиком, далее в счетчик и затем на нулевую рабочию шину на черном изоляторе. Она отмечена у Вас. Защитные проводники могут присоединяться к нулевой шине на корпусе щита, но под отдельные клеммы от нулевых рабочих проводников. Под одну клемму может быть подключено не более 2-х проводников. Лучше если нулевые рабочие и защитные проводники будут подключены на разные части шины (одни выше, другие ниже), а не подряд.
Возможно у Вас не 5-ти проводный стояк, а один ноль приходящий от ниже расположенного щита, а второй отходит на выше расположенный щит.
Если все же в стояке 5 проводов, тогда совместное подключение нулевого рабочего и защитного проводника на одну шину - не верно. Нулевой рабочий проводник необходимо подключать на свою шину, изолированную от корпуса.
Перемонтаж щита возможен только с привлечением обслуживающей организации этого дома. Или по крайней мере уведомления их. Либо оставить как есть и рассматривать стояк как с совмещенным нулем.
Ваши защитные проводники на сколько видно подключены правильно. Согласно действующих нормативных документов.
Александр 888
4.4.2014, 14:00
Работник,Большое спасибо за информацию буду узнать можно ли переделать и кто этим должен заниматься