Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: скрытая проводка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Nail
Всем привет.
Мужики, не могу доконца понять, как грамотно сделать скрытую проводку в зданиях из горючего материала.
Вот к примеру нашел: СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2

В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами;
под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки.
***
Чето не пойму, если кабелем не распостраняющим горение например ВВГнг, то можно просто под штукатуркой
без металической трубы??? Поясните пожалуйста.

Костян челябинский
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=43424 Даже так. Изучите, нам расскажете. Я не очень осилил, видимо пока не надо.
haramamburu
Цитата(Transformator @ 13.5.2014, 21:24) *
Чето не пойму, если кабелем не распостраняющим горение например ВВГнг, то можно просто под штукатуркой
без металической трубы??? Поясните пожалуйста.
Всегда можно было.. но при условии, что кабель со всех сторон будет покрыт не менее 1см слоя... пункты уж ищите сами)))
shpinel
А как при этом будет обеспечена сменяемость проводки?
haramamburu
Цитата(shpinel @ 13.5.2014, 21:49) *
А как при этом будет обеспечена сменяемость проводки?
А никак.. и это тоже допустимо..
Nail
Цитата(haramamburu @ 13.5.2014, 20:40) *
Всегда можно было.. но при условии, что кабель со всех сторон будет покрыт не менее 1см слоя... пункты уж ищите сами)))

Т.е. ВВГнг значит можно даже без метал. трубы. Слой 1см, из какого материала?
А что разве этот пункт не подойдет? СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2
"
под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки."
savelij®
Цитата(Transformator @ 13.5.2014, 22:06) *
А что за слой 1см, из какого материала?

Из того же материала...
Цитата
под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки.
Nail
Или уж в гофре сделать...?
savelij®
Можно и в гофре... и в штукатурку её, в штукатурку.
Nail
Цитата(savelij® @ 13.5.2014, 21:33) *
Можно и в гофре... и в штукатурку её, в штукатурку.

Спасибо, надеюсь я правильно понял, гофра пластиковая??
Nail
Боюсь показаться непонятливым, но действительно меня смущает это:
СП31-110-2003
14.5) В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
***
Что это значит можно в деревянных домах под штукатурку укладывать кабель ВВГнг 3х2,5?????
FRAER
но не забываем, что согласно другому пункту (а также согласно ГОСТ Р 53315-2009) разрешается не ниже "нг-LS", поэтому надо придерживаться наиболее строгого пункта
Nail
Цитата(FRAER @ 15.5.2014, 22:56) *
но не забываем, что согласно другому пункту (а также согласно ГОСТ Р 53315-2009) разрешается не ниже "нг-LS", поэтому надо придерживаться наиболее строгого пункта

Т.е. нг значит можно просто заштукатурить? без всяких там труб, гофр и т.д.?

признаюсь ошибался в понимании маркировки кабеля, думал что нг и LS одно и тоже, однако:
(индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke)
savelij®
Цитата(Transformator @ 15.5.2014, 23:40) *
Т.е. нг значит можно просто заштукатурить? без всяких там труб, гофр и т.д.?

Именно так - по намёту штукатурки с последующим оштукатуриванием.
Гость сочувствующий
Цитата(Transformator @ 15.5.2014, 21:27) *
Что это значит можно в деревянных домах под штукатурку укладывать кабель ВВГнг 3х2,5?????

Так это всегда было можно, просто не забываем: "по намёту штукатурки...", т.е. провод должен быть окружён штукатуркой со всех сторон (не иметь непосредственного контакта со сгораемым основанием).
Nail
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2014, 6:43) *
Так это всегда было можно, просто не забываем: "по намёту штукатурки...", т.е. провод должен быть окружён штукатуркой со всех сторон (не иметь непосредственного контакта со сгораемым основанием).

а если без штукатурки, то даже ВВГнг-LS, прокладываем в электротехнической трубе, или обязательно в металической, а может быть и в пластиковой гофре.?
savelij®
Если без штукатурки и открыто, то этот кабель можно прокладывать без трубы... сечением до 6 мм2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.