Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Объеденение двух ситем IT и TT
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Гость_Ксения_*
Всем добрый день! Прошу помощи, так как не знаю, как реализовать систему. имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТ, система заземления ТТ (ТN), 2 воод- от СТП, система заземления IT, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191). Будет ли работать эта система? и как реализовать работу АВР?
с2н5он
Цитата(Гость_Ксения_* @ 16.6.2014, 15:59) *
ТТ (ТN)

это как и где? на вводе 1 что? на вводе 2 что? внутри что?
haramamburu
неа.. не срастется у вас эта система...
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 16.6.2014, 19:47) *
это как и где? на вводе 1 что? на вводе 2 что? внутри что?

Вот более подробно было. http://www.proektant.org/index.php?topic=30047.0
haramamburu
Цитата(ink_elec @ 16.6.2014, 19:04) *
Вот более подробно было. http://www.proektant.org/index.php?topic=30047.0
Ух ты.. и это вопрос от проектировщика...
Цитата
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)

с2н5он
тогда чего то не понимаю. в выложенной на проектанте схеме оба питания TN-С, далее TNСS - вопрос в чём?
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 16.6.2014, 22:28) *
тогда чего то не понимаю.
Один ИП глухозаземлен (TN или TT), другой изолированный (IT).
ТС нужно коммутировать оба проводника в АВР (L+N и L1+L2), но видимо ей что то не понятно.
с2н5он
понял, не сталкивался с СТП, но если на выходе L1+L2, то откуда РЕN берется?
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 16.6.2014, 23:38) *
откуда РЕN берется?
С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный.
При питании от КВНТП №37-10/0,232кВ будет TN/ТТ (ТС как нибудь решит что будет), при питании от СТП будет IT.
Вот АВРом ТС и хочет переключать эти ввода.
FRAER
А какая мощность? Может транс поставить и заземлить один конец?
Pantryk
Переключать надо и фазы и ноль. Соответственно TN-C делать нельзя - только TN-C-S или TT, чтобы при переключении на IT ноль не контачил с PE, да и коммутировать PEN нельзя. Способы защиты должны соответственно удовлетворять обоим системам заземления.
Олега
Цитата(ink_elec @ 16.6.2014, 20:15) *
1.С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный.
2.... при питании от СТП будет IT.
Вот АВРом ТС и хочет переключать эти ввода.

1. Есть сомнение по части соответствия ПУЭ (1.7.132), хотя для ответвлений к однофазным потребителям электроэнергии там есть исключение.
А нынче известен рисунок 31В3 из ГОСТ 50571.1.
2. IT - в ВВ части, а в НВ - те же ТТ или ТN. (см.1 пост Проектанта: "к СТП с др. стороны подходит фидер 6кВ от электроустановки с IT (изолированная нейтраль)")
На Проектанте Micky сегодня в 11:37 отгадал, что КВ устраивает система TN по низкой стороне.
Только по-моему она пока не понимает, что СЗ до ТП и после - они сами по-себе, несмотря на общность или раздельность заземлителей для ВВ и НВ частей.
Схема на рисунке (3 пост в Проектанте) вполне рабочая. Только убрал бы отдельную ГЗШ как лишнюю, в ее качестве всегда использую РЕ-шину.
ink_elec
Олега, Приветствую, там все может измениться до неузнаваемости, подождем чем закончиться.
gomed12
Для ЭУ выше 1000 В, IT-система, конечно, это круто. icon_biggrin.gif
По существу вопроса, с учетом наличия однофазных ИП, не вижу больших проблем с устройством ТТ по основному питанию, глухозаземлив однофазный вывод обмотки трансформатора и по резервному питанию, наоборот, изолировав от земли обмотку трансформатора.
Схема АВР тогда выглядит так

Олега
Цитата(gomed12 @ 18.6.2014, 16:44) *
Для ЭУ выше 1000 В, IT-система, конечно, это круто. icon_biggrin.gif

Уважаемый gomed12, 5,5 лет назад ( http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11759 ) вы уже согласились с такой возможностью.
цитата gomed12: "..речь идет о высокой стороне и ситема заземления д/б с изолированной нейтралю.."
Что-то изменилось или просто подзабыли ?
Цитата(gomed12 @ 18.6.2014, 16:44) *
с учетом наличия однофазных ИП, не вижу больших проблем..

С этим вариантом действительно никаких проблем. Задавшая вопрос КВ многократно "меняла показания" и остановилась на TN, а нынче молчит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.