Цитата(ink_elec @ 16.6.2014, 20:15)

1.С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный.
2.... при питании от СТП будет IT.
Вот АВРом ТС и хочет переключать эти ввода.
1. Есть сомнение по части соответствия ПУЭ (1.7.132), хотя для ответвлений к однофазным потребителям электроэнергии там есть исключение.
А нынче известен рисунок 31В3 из ГОСТ 50571.1.
2. IT - в ВВ части, а в НВ - те же ТТ или ТN. (см.1 пост Проектанта: "к СТП с др. стороны подходит фидер 6кВ от электроустановки с IT (изолированная нейтраль)")
На Проектанте Micky сегодня в 11:37 отгадал, что КВ устраивает система TN по низкой стороне.
Только по-моему она пока не понимает, что СЗ до ТП и после - они сами по-себе, несмотря на общность или раздельность заземлителей для ВВ и НВ частей.
Схема на рисунке (3 пост в Проектанте) вполне рабочая. Только убрал бы отдельную ГЗШ как лишнюю, в ее качестве всегда использую РЕ-шину.