Юрий74
Здравствуйте, уважаемые!
Так как не сильно волоку в электрике, опишу как могу.

На даче рядом со счетчиком стоит автомат (по виду - как большой спичечный коробок с переключателем) На нем написано "16А" - крупно, а внизу мелко в рамочке"6000А". Сверху в него входят 2 провода (фазы от розеток в еомнате и на крыльце), снизу 1 провод - фаза со столба. Электрики сказали, что рабочая нагрузка провода - 5 Квт, провод алюминиевый, с двойной изоляцией.

На этих выходных при включении обогревателя 2Квт он начат как-то трещать. Сначала я подумал, что коротит, но он не греется и треск другой по звуку. Иногда треск срывается на гуд, примерно такой, как гудит большой распределительный трансформатор перед входом надачи. Стукнул по нему слегка пальцем - треск пропал. Сжал слегка с обеих сторон - появился снова.
Кое как постукиванием удалось погасить треск. Трещит только под нагрузкой, но когда включена одна лампочка на 60Вт, треска нет.

Стоит ли заменить автомат? Если да, то какой лучше всего купить в моем случае (чтоб например принагрузке больше 7Квт вырубался), какие должны быть на нем надписи и какие характеристики? Лучше наш или импортный?

Кстати, автомат и счетчик стоят на крыльце, зашиты от влажности и мороза практически никакой, может для дачных условий нуден специальный автомат?

Заранее благодврен.
Flash
Трещит он, видимо, из-за разболтанного подвижного сердечника ЭМ расцепителя.
Проверить его можно "по-босяцки", т.е. тем что есть. Взять мощный обогреватель киловат этак на 5 (или поболее) и "воткнуть" после автомата.
Т.к. номинал у него 16А (3,5кВт) и имеется тепловой расцепитель то он через N-ое время сработает (не более 30 мин).
Если сработает, то поменять стоит только если треск жить мешает. Иначе закинуть его подальше.
Импортный лучше, типа Multi9 (ABB-шный без теплового расцепителя S2.. лучше не брать), если конечно не китайский. Номиналом не более 25А (провод: медь, 2,5 мм.кв., 5,5 кВт).
Счётчик и автомат лучше защитить от "жестокого окружаещего мира" пыле- и влагозащитным корпусом IP54, а на морозе индукционный счётчик сильно "тормозит" и его подогревать надо (ну вы поняли).
Гость
Спасибо!
Феодор
А ежели будете автомат менять, так и УЗО добавьте, для защиты жизни и имущества.
Lion
на автоматах лучше не экономить... скупой платит трижды...
появились в продаже автоматы ЩИТ, ДЭК такое Г... просто ужас вот они даже новые начинают трещать и греться... неплохие ИЭК, elegrand, лучше siemens...
Flash
Цитата
скупой платит трижды...


Мой брат говорит: скупой платит дважды, тупой - трижды, а лох - всегда. icon_biggrin.gif