Давненько я здесь не задавал глупых вопросов Продолжим. Стоит задача подать питание на вентиляторы дымоудаления. FRLS 5x25 и два FRLS 5x10. Один из возможных вариантов, практически единственный - под керамогранитом вентфасада. Утеплитель негорючий. В гофре можно? Девять этажей.
Олега
6.7.2014, 18:36
Если и несущая стена НГ, то нет препятствий. Минимум поворотов, максимум диаметра (но не на всю толщину утепл.) и радиуса поворота. Не очень хорошо снаружи по МЗ, но под заземл. решеткой направляющих вентфасада пойдет. Появятся вопросы - поставите УЗИПы.
017
6.7.2014, 19:40
Спасибо! Несущая - блок, бетон.