ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного тока). Компенсация тока однофазного замыкания на землю (использование дугогасящих реакторов) должна предусматриваться при емкостных токах:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;
В случае включения в трехфазную трехпроводную сеть с изолированной нейтралью, обладающую незначительной емкостью между проводами и землей, ток, протекающий через человека, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов, имеющих большое сопротивление