Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тепловой расцепитель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Эдуард76
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем отличается номинальный ток теплового расцепителя от уставки по току теплового расцепителя. Автомат А 3716. Значения разные, 63А/72А соответственно. Спасибо.
Shturman1
72А это ток срабатывания теплового расцепителя за определенное время
63 А это базовый (номинальный) ток от которого отталкиваються при расчете других параметров (токов)
63*1.14=72 А
Эдуард76
При выборе автомата в сеть на какой параметр ореинтироваться?
Shturman1
Номинальный
Эдуард76
Спасибо