Эдуард76
10.7.2014, 15:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем отличается номинальный ток теплового расцепителя от уставки по току теплового расцепителя. Автомат А 3716. Значения разные, 63А/72А соответственно. Спасибо.
Shturman1
10.7.2014, 16:08
72А это ток срабатывания теплового расцепителя за определенное время
63 А это базовый (номинальный) ток от которого отталкиваються при расчете других параметров (токов)
63*1.14=72 А
Эдуард76
10.7.2014, 16:34
При выборе автомата в сеть на какой параметр ореинтироваться?
Shturman1
10.7.2014, 16:52
Номинальный
Эдуард76
10.7.2014, 16:55
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.