Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите пожалуйста разобраться
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Апраксин
Доброго здоровья!
Подрядчики нашей котельной просят нас выдать им технические условия на подключение оборудования которое они будут монтировать. (у нас всего 3 котла, но один с момента строительства так и не использовался вот теперь его хотят оживить) Дело в том, что на данный момент у нас нет главного энергетика, ушёл на пенсию. А я мастер по эл оборудованию. Помогите пожалуйста разобраться.
Как дать ТУ я примерно представляю, вопросы именно по выбору сечения кабеля, как он выбирается по удельной мощности или по расчётному току. Если какие формулы то опишите подробнее.
И ещё вопрос у нас в ТП уже установлены автоматические выключатели подрядчики не будут их менять а просят дать номер АВ от которого запитаться, логичный вопрос: что бы допустимый длительный ток подходил для кабеля, кабель выбираем под АВ????

Вот что они прислали (подрядчики): Просим выдать ТУ. Перечень подключаемого электрооборудования:
1. Шкаф вентиляторов котла №1 Электрические характеристики: U=220/380В, 50Гц, Ру=160кВт, Рр=100кВт, Iр=150А, cosfi=0,9
2.Шкаф электропитания котла №1 Электрические характеристики: U=220В, 50Гц, Ру=7кВт, Рр=4кВт, Iр=18А, cosfi=0,95
3. Шкаф газоанализаторов 1 шт. Электрические характеристики: U=220В, 50Гц, Ру=0,25кВт, Рр=0,2кВт, Iр=1А, cosfi=0,99
Просьба выдать ТУ на электроснабжение и указать точки подключения с указанием названия шкафа и номера автомата.

У нас в ячейках стоят АВ на 600А на 630А и 1000А (все воздушные АВМ), до шкафов

Благодарю за помощь!
с2н5он
подрядчику вообще то выдают тех.задание
сечение кабеля ни в ТУ или ТЗ не указывается, для этого есть проект, а выбирается по току, который считается по расчётной мощности
автоматы выбирают также по расчётному току, току КЗ
токи для кабелей указаны в ПУЭ
автоматы Ваши нужно менять на меньший номинал
Апраксин
Хорошо тогда вопрос:
Если по удельной мощности то:
Они дают Ру=160кВт косфи=0,9 соответственно 160х0,9=144киловольтампер
144000/380/корень из 3(1,73)=219А а у них стоит Iр=150А??? Если так то ставим автомат на 250 А, и отходящая линия ВВГ 70-95мм2

А если по расчётной, то = 90киловольт ампер
90000/380/1,73=137А соответственно АВ 150А и линия ВВГ 35мм2

Что правильно что нет и вообще правильно или нет, если по расчётной, то для чего тогда нужна удельная мощность, что бы запутать???
FRAER
У Вас туго с ТОЭ
с2н5он
у Вас токи уже есть, а на косинус делить нужно, чтобы получить полную мощность
100000/380/sqr( 3)/0.9 = 168 А - подрядчик чуть занизил нагрузку
Апраксин
Цитата(FRAER @ 11.7.2014, 15:24) *
У Вас туго с ТОЭ

Да туго я этим не занимаюсь.
электрик Дмитрий
Я бы написал примерно так: Для подключения нового оборудования разработать распределительный щит .
Новый распределительный щит подключит к "название вашего распредустройства" ячейка № такой-то, автомат № такой-то.
Существующий автомат такой-то с таким-то номиналом, заменить на новый, характеристики нового автомата определить проектом.
Костян челябинский
Цитата(FRAER @ 11.7.2014, 16:24) *
У Вас туго с ТОЭ



Цитата(Апраксин @ 11.7.2014, 17:28) *
Да туго я этим не занимаюсь.

Манагер пошел в мастера? Вот КАК мастер по электрооборудованию может не знать ТОЭ, соответственно не иметь хотя бы среднеспециального образования? Не понимаю
uvk2
Уй, Костян, в наше время всё возможно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.