Толик
Необходимо выбрать сечение кабеля 0,4 кВ. Длинна 120 м, ток 300А. Насколько я знаю, кабеля 0,4 кВ по ПУЭ не проверяются на термическую стойкость от коротких замыканий. Если я ошибаюсь то, по каким формулам делается такая проверка, и какие коэффициенты при этом используются. Помогите, пожалуйста! icon_sad.gif
Flash
Кабель НЕ проверяется на ДИНАМИЧЕСКУЮ устойчивость, а на термическую - как раз то что надо.

Sмин=Iкз*sqrt(tкз)/С;

где С=88 - Al жила; С=171 - Cu жила; С= 60 - сталь.
S - минимальное сечение жилы, t - продолжительность к.з.; I - ток к.з.