Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: меры по подготовке РМ при ВВи на кл-6 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_алексей_*
Прошу разъяснить необходимо ли заземлять КЛ 6кВ для производства высоковольтных испытаний с обоих сторон?
prude
а как ты испытаешь если заземлишь?))
Работник
Нет смысла. Рабочее место будет с одной стороны КЛ. Ячейка с другой стороны - закрывается на замок. Для проведения испытаний, заземление снимается, после подключения проводов испытательной схемы. Если после испытаний на КЛ будут вестись другие работы - это другой наряд.
с2н5он
Цитата(Работник @ 24.7.2014, 8:30) *
Нет смысла.

сами же себе противоречите, сначала нет смысла потом

Цитата(Работник @ 24.7.2014, 8:30) *
заземление снимается

второе, думаю, имели ввиду - ДЛЯ проведения испытаний, заземляется с одной стороны, ПРИ проведении - снимается
Работник
Не понял. Я и говорю, что заземлять с обоих сторон (с двух концов КЛ) нет смысла. Заземляется с одной стороны, при подготовке РМ.
Далее снова не понимаю. При проведении испытаний , заземление снимается со всех сторон КЛ.
с2н5он
полностью согласен, просто в начале поста Вы были кратки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.