Гость_major1929_*
8.8.2014, 14:20
Доброго времени суток. Суть вопроса: имеется бассейн- с самого начала эксплуатации при опускании руки в воду -вода щиплется. Происходит это только тогда, когда ты одновременно держишься за верхнюю кромку бассейна, а сам находишься в воде. Верхняя кромка бассейна изготовлена из каменной плитки. То же самое -если сидишь на кромке бассейна и одновременно опускаешь руки ( ноги ) в бассейн. Особенно щиплется если на руке, к примеру, есть ранки. Потенциал между водой и смоченой водой верхней кромкой бассейна, в районе от 1 до 6 вольт- плавает. Бывает не надолго потенциал пропадает. При отключении вводного автомата в ВРУ дома всё остается. Заземление в норме. При отключении водяных труб от системы бассейна всё остаётся. Что может давать такой потенциал? И что предпринять?
опишите. что есть рядом. тёплые полы, какой свет, водонагреватель, сауна рядом и.т.п.
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:12
Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 14:56)

опишите. что есть рядом. тёплые полы, какой свет, водонагреватель, сауна рядом и.т.п.
Бассейн, (если включить),подсвечивается (12В ). Тёплых полов рядом нет. Водонагреватель косвенный имеется. Сауны, бани и т. д. нет. Как говорят хозяева- в самом доме такого не наблюдается, т. е. вода нигде не щиплется. Хозяин убеждает, что при рытье чаши бассейна рядом не было никаких кабелей, труб и т. д.
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:15
Металлосвязь всех наружных элементов бассейна с приходящей "землёй" проверил- имеется и в норме.
Konstantin33
8.8.2014, 15:26
А на самой "земле" не может чего-то быть? Проверяли?
подсветка бассеина выполнена двойным проводом?
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:32
Если померить потенциал между металлической лестницей в бассейне, ( которая заземлена ), и водой в бассейне- то его нет. Такое явление возникает именно тогда, когда одновременно прикасаешься к воде в бассейне и к каменной, (если она мокрая), верхней кромке бассейна.
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:35
Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:28)

подсветка бассеина выполнена двойным проводом?
Да двойным
Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:28)

Подсветка бассеина выполнена двойным проводом? И всети 12В есть защитная аппаратура. 12В это свой контур. Обмотка тр-ра 12В один вывод заземляется. Чтоб при к.з. сработала защита. Как я понимаю светильники почти в воде, а транс на суше.
Konstantin33
8.8.2014, 15:41
Отключая ВРУ дома, вы полностью снимали напряжение со всего бассейна и дома, и после замера потенциала между водой и бортиком, этот потенциал по прежнему остаётся? Правильно я понял?
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:43
Забыл сказать- в щите управления бассейновым оборудованием на вводе стоит УЗО с током утечки в 10мА, чувствует оно себя нормально- без отключений.
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:44
Цитата(Konstantin33 @ 8.8.2014, 15:41)

Отключая ВРУ дома, вы полностью снимали напряжение со всего бассейна и дома, и после замера потенциала между водой и бортиком, этот потенциал по прежнему остаётся? Правильно я понял?
Абсолютно верно
Может кабель какой-нибудь был закопан рядом на этапе строительства фундамента?
на подсветку может попадать вода бассейна?
Если в сети 12В контактирует с водой и не выполнено условия (писал выше) узо не поможет. Проверте всю сеть 12В.
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:54
Цитата(Коляныч @ 8.8.2014, 15:45)

Может кабель какой-нибудь был закопан рядом на этапе строительства фундамента?
Может быть, но его никто не видел
Konstantin33
8.8.2014, 15:55
Цитата(Гость_major1929_* @ 8.8.2014, 15:44)

Абсолютно верно
Интересно, как выполнено армирование бассейна? Не может оказаться что-то не в связке с общей конструкцией
Тогда имеет смысл спросить ваше здание отдельно стоящее типа дачи? И где ваш контур заземления?
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:57
Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:48)

на подсветку может попадать вода бассейна?
Если в сети 12В контактирует с водой и не выполнено условия (писал выше) узо не поможет. Проверте всю сеть 12В.
Да отключены в это время все светильники бассейна.
Гость_major1929_*
8.8.2014, 15:59
Цитата(Konstantin33 @ 8.8.2014, 15:55)

Интересно, как выполнено армирование бассейна? Не может оказаться что-то не в связке с общей конструкцией
Получается, что не в связке как раз бортик бассейна
Гость_major1929_*
8.8.2014, 16:02
Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:56)

Тогда имеет смысл спросить ваше здание отдельно стоящее типа дачи? И где ваш контур заземления?
Стоит двухэтажный дом и возле него в 15 метрах сделан бассейн, возле бассейна есть каморка, где стоит оборудование бассейна и электрощиток, заземление выполнено возле ВРУ.
Я пока не подскаже. Но прочитайте ПУЭ п.1.7.33 Чем может поможет.
Моё мнение. Забить штыть на метр около бассейна, и от него протянуть провод к контуру заземления вру. Так вы выровняете понтециал. Иногда бывает соседи эл.энергию воруют. Вы отключили,а через ваш (0) идёт воровство.
Гость_Лой_*
8.8.2014, 18:42
Здравствуйте.Иногда местные власти забывают про военные кабели. Адресок не подскажите?
Гость_major1929_*
9.8.2014, 7:59
Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 16:34)

Я пока не подскаже. Но прочитайте ПУЭ п.1.7.33 Чем может поможет.
Моё мнение. Забить штыть на метр около бассейна, и от него протянуть провод к контуру заземления вру. Так вы выровняете понтециал. Иногда бывает соседи эл.энергию воруют. Вы отключили,а через ваш (0) идёт воровство.
Насчет соседей была такая мысль, посоветовал хозяину поотключать поочереди соседей и посмотреть результат, но пока не звонил получилось что или нет
Гость_Mitaj_*
14.9.2014, 12:30
Попробуйте в ВРУ отключить вводной автомат и нулевой провод тоже. И еще раз замерить потенциал между водой и плиткой. При перекосе фаз в линии на 0 может быть напряжение которое в итоге и вылазит в самых неподходящих местах.