Ярослав1982
18.12.2006, 18:56
Мне требуется разработать освещение зоны резания металлорежущего станка.
Причём начальство требует применения напряжения питания 110V.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе люминесцентные светильники на 110V.
А то в каталогах всё на 220V попадаются
С уважением, Ярослав
В природе есть. В России вряд ли.
А чего это начальство так колбасит?
Присоединяюсь к вопросу, не 12, не 24, не 36, а именно 110 В ?
Из ПТБ помню:"
Категорически запрещается использование люминесцентных светильников в качестве местного освещения металлорежущих и других станков с вращающимися рабочими органами".
Из-за светильника намотает дядю на шпиндель - отвечать, сударь, Вам; долбанет током - -комиссия переспросит: "А почему, собственно, 110 В?"
Пэ.Сэ. Хотя сам по причине отсутствия соответствующих трансов делал местное освещение ЛН на 220 В, но для собственного спокойствия перетягивал старую проводку светильника проводом типа ПВС - с двойной изоляцией.
andrey357
19.12.2006, 21:23
1. Люм. светильники не применяются в зоне вращения шпинделей, т.к. происходит т.н. строб=эффект, когда при совпадении частоты вращения с частотой свечения ламп кажется, что шпиндель стоит.
2. Дроссель в лампе соит только для зажигания. Рабочее напряжение ламп - 80В, если не ошибаюсь.
3. Я бы сделал: светильник с ЭПРА (постоянный ток, без пульсаций + повышенная светооотдача)+ УЗО для защиты. Второй вариант - люм. светильники 12 В (типа автомобильных), но по любому с ЭПРА,
"Влад"ик"
22.12.2006, 5:20
Возможно, я ошибаюсь, но, насколько я помню, в электричках стояли люминесцентные светильники на 110В. Если начальство нельзя переспорить, то можно применить двухламповый светильник, установив последовательно с одной из ламп конденсатор. Однако, господа "Flash" и "andrey357" абсолютно правы: " Категорически запрещается использование люминесцентных светильников в качестве местного освещения металлорежущих и других станков с вращающимися рабочими органами ". Что же касается применения напряжения 110В, то, просто система управления станка, как правило, имеет только 2 вида напряжений: 380В – сила и 110В – управление. Однако, для местного освещения станка, должна быть установлена ЛН – 24В, 40Вт. На трансформаторе цепи управления (как правило, применяется ОСМ) есть специальная обмотка.
Уважаемый 'andrey357' подскажите пожалуйста, где можно почить про
ЭПРА.
Заранее благодарен за ответ.
откройте любой уважающий себя справосник фирмы-производителя. Это типовое устройство. Вошло в обиход с вводом новых норм на освещение 2005-2006г, когда резко изменились требования к пульсациям. За посленднее время переделали кучу офисов в соответствии с требованиями СЭС.
Практически лампа светит от постоянного тока. И пишут, что повышается световая отдача.
По поводу проблемы освещения - станков - вы заблуждаетесь по нескольким пунктам:
1. Проблема не нова. есть огромное количество металлообраатывающих заводов
2. Не путайте - местное и общее освещение.
3. Не лезьте в проекте с нестандартными светильниками - от электричек и т.д. - потом надо будет указывать производителя, кто-то должен купить, смонтировать и т.д.
ПО СУТИ 20 ВАТНАЯ лампа на 127 вольт стандартное включение на 220 2штуки последовательно с стартерами на 127 вольт.Но ставить на станки где это не редусмотрено заводом изготовителем и правилами из-за того что руководству так захотелось?????? Разве что с писменного приказа в нескольких экземплярах.
Электронный ПРА питает люминесцентную лампу переменным током частотой 15-30кГц, так что стробоскопический эффект может наблюдаться хотя и реже.
При общем освещении люминесцентными лампами с ЭПРА могут со сбоями работать пульты дистанционного управления и ИК-порты.
andrey357
9.1.2007, 13:45
Цитата
Электронный ПРА питает люминесцентную лампу переменным током частотой 15-30кГц, так что стробоскопический эффект может наблюдаться хотя и реже.
так и лампа накаливания моргает тоже...
Цитата
При общем освещении люминесцентными лампами с ЭПРА могут со сбоями работать пульты дистанционного управления и ИК-порты.
А только ЭПРА могут работать в освещении рабочих мест, оснащенных компьютерами.
Если общее освещенее то можно.
Если местное нет!
Поставить то светильник ты сможешь, тока вот экспертиза может не пропустить. Они будут упорно тыкать тебе в пункт и не докажешь...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.