рустам 86
20.8.2014, 5:53
После замера изоляции кабеля мегаомметром в кабеле остается заряд который нужно разрядить на сопротивление
Как рассчитать сопротивление резистора для снятия остаточного заряда если известно длина кабельной линии 1800метров напряжение мегаомметра 500В. Если к примеру взять резистор 23кОм какой мощности он должен быть и за какое время он разрядит кабель до 0 В. Заводское устройство имеет резистор на 30 кОм.
Емкость найдите и от нее пляшите
Alexsey44
30.10.2014, 20:22
Ну совсем глупо))) Искать резисторы и разряжать, коротить накортоко надо, и причём лучше раза 3-4 первый щелчёк будет сильным (хотя это не испытания) а потом менее, а резистор трата времени, нафига сопротивление??? Чтоб жилы не сгорели??? Кабель же силовой, и он не возьмёт столько заряда чтоб пережечь себя, лампочку в 2.5 вольта импульсом в 9 вольт не сжечь, а на счёт мощности ответ про лампочку, и что это за заводское устройство такое? Развод на прибор для мягкого разряда кабеля?а вообще накоротко замыкаешь и минут 5 при такой протяжённости и если около 30кВ подавать, и потом ещё раз минут через 10 или заземляющие ножи, но это для 6-10кВ а не для 380В, но 2.8 км минимум высоковольтный кабель и мегаомметр на 500 не катит, только испытания
Viktor2004
1.11.2014, 2:40
Цитата(Alexsey44 @ 30.10.2014, 22:22)

Ну совсем глупо))) Искать резисторы и разряжать, коротить накортоко надо, и причём лучше раза 3-4 первый щелчёк будет сильным (хотя это не испытания) а потом менее, а резистор трата времени, нафига сопротивление??? Чтоб жилы не сгорели???
Скорее для того что бы волосы на жопе не сгорели.