Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена трехжильного кабеля на три одножильных
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


shpinel
Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Имеется линия 0,4кВ в системе IT (изолированная нейтраль). Кабель медный бронированный 3х185. Для удобства прокладки и подключения возникла мысль заменить его на 3 одножильных кабеля 1х95. Прокладка будет осуществляться на кронштейнах.

Посмотрел ПУЭ.
2.3.52 - в четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Этот пункт отметается, т.к. изолированная нейтраль.
2.3.124 п.6 - прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. Следовательно, надо укладывать однослойно и не в пучок.

Вот тут и возникают два вопроса:
1) Табл. 1.3.12. Будет ли применяться снижающий коэффициент при однослойной прокладке 0,67, если сделать расстояние между кабелями в диаметр кабеля (из табл. 2.3.1)?
2) Влияние магнитных полей фаз друг на друга. Будет ли нагрев, при условии расстояния в диаметр кабеля между линиями? Почитав в интернете, понял, что многие для взаимокомпенсации предлагают вязать в пучок, но это противоречит ПУЭ.

Может кто сталкивался в практике и есть опыт эксплуатации подобных КЛ. Сам в жизни видел не раз, но сейчас, когда надо принимать решение, понял, что не все так однозначно.
AAL1982
Цитата(shpinel @ 20.8.2014, 11:06) *
Имеется линия 0,4кВ в системе IT (изолированная нейтраль). Кабель медный бронированный 3х185. Для удобства прокладки и подключения возникла мысль заменить его на 3 одножильных кабеля 1х95. Прокладка будет осуществляться на кронштейнах.


Заменить можно без проблем на 3 одножильных 1х185, но я так понял вы хотите сьэкономить.
Тогда вам нужно лезть в каталог производителя и смотреть снижающие коэф.
там они намного актуальнее чем в ПУЭ. В ПУЭ усредненные значения.
Коляныч
Цитата(shpinel @ 20.8.2014, 11:06) *
Кабель медный бронированный 3х185. Для удобства прокладки и подключения возникла мысль заменить его на 3 одножильных кабеля 1х95. Прокладка будет осуществляться на кронштейнах.

Посмотрел ПУЭ.
2.3.124 п.6 - прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. Следовательно, надо укладывать однослойно и не в пучок.

Вот тут и возникают два вопроса:
1) Табл. 1.3.12. Будет ли применяться снижающий коэффициент при однослойной прокладке 0,67, если сделать расстояние между кабелями в диаметр кабеля (из табл. 2.3.1)?
2) Влияние магнитных полей фаз друг на друга. Будет ли нагрев, при условии расстояния в диаметр кабеля между линиями? Почитав в интернете, понял, что многие для взаимокомпенсации предлагают вязать в пучок, но это противоречит ПУЭ.

Может кто сталкивался в практике и есть опыт эксплуатации подобных КЛ.

Добрый день! Три одножильных имеют каждый свой экран, тогда как трёхжильный имеет один общий экран. Поэтому есть своя специфика. Считаем, что кабели такие прокладывать надо вплотную и табл. 2.3.1 (и п. 2.3.86) не относится к одножильным кабелям.
Был случай, когда протяжённую кабельную линию из-за больших длительных токов пришлось выполнять не одним трёхфазным кабелем, а тремя однофазными (экранированными). Почитав книжку Дмитриева М (по памяти вроде он) о токах в экранах кабелей пришёл к выводу, что в плоскости такие кабели прокладывать нельзя, т.к. в экранах будут наводиться токи, в некоторых случаях достигающие по значению токи в жилах кабелей. Рассчитать эти токи "ручками" нереально (по крайней мере мы не разобрались как получить адекватный расчёт) Насколько понимаю, броня-это тот же экран, и при параллельной прокладке одножильных экранированных кабелей нужно их прокладывать треугольником как можно ближе друг к другу, в этом случае токи в экране будут минимальными.
но при этом ещё советую подумать о том, что будет с кабелями такими при КЗ. На сайте "коробова" когда-то смотрел испытания таких кабелей-их "размётывает" в разные стороны))
FRAER
Закон Ампера в действии
Коляныч
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php
тут немного поподробнее написано и ссылка на книгу есть. Саму книгу прикрепляю-мало ли кому интересно будет...
Дмитриев М. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
PS. это относится к проблеме заземления экранов кабелей 6 кВ и выше. Сообщения написал чисто для информирования тех кто попадёт в будущем на эту тему при поиске))
shpinel
Спасибо за ответы, мужики!
Решил в итоге отказаться от данной затеи, конечно. Напрягают вопросы и с поведением данной КЛ в случае КЗ, что Коляныч озвучил, и с возможным перегревом кабелей.
И про закон Ампера вспомнил, спасибо Фраеру).
Коляныч
Уточняю про видео испытаний (жаль у них проблемы с сайтом, только фотки щас работают):
http://www.korobov.ru/articles/6129/
Советую посмотреть, так как на самом деле параметры линии и КЗ там совсем не такие как у Вас... Но при КЗ какая-то отталкивающая сила будет, а вот какая-хз...
При прокладке на участке большой протяжённости могут быть большие потери, в связи с разно-удаленными центрами фаз.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.