mak75
Добрый день!
Суть вопроса: от пож.инспектора есть замечание: "способ прокладки кабеля освещения лестничной клетки типа Н2 высотой более 28м не соответствует п.6.32 НПБ 248-97 ( допускается только скрытая прокладка)
в наличие: одиночный кабель НУМ, проложен частично скрыто, частично по внутренней поверхности стр.конструкций в ПВХ коробе. Конструкция лестницы такова - ж/б несущие колонны и балки, в качестве ограждающих конструкций сендвич-панель
что я накопал: согласно ТУ на НУМ - не распростроняет горение при одиночной прокладке
......помогите грамотно обрулить или поставить под сомнение п.6.32 (248-97)
Спасибо.
mak75
.......в лестничную клетку осуществляется подпор воздуха при пожаре, количество работающих в одну смену 5чел.
mak75
...........[size=18]не верно дал ссылку нарушение п.6.32 СНиП 21-01-97*, а не НПБ 248-97как я писал выше icon_redface.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
andrey357
если это эвакуационное или аварийное осевщение - то спорить тяжко. Обычно по лестницам - стояки в стальных трубах