Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление кабеля и система заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Дмитрий_*
Уважаемые форумчане прошу вашего совета.
На опоре электрики установили щит (с вводным и отходящим автоматом, счетчиком и шиной PEN).
От щита до бани они порекомендовали проложить кабель под землей, что я и сделал, использовав кабель ВБбШв 4х6мм L=30м. На внешней стене бани установил вводной щиток.
1. Электрики говорили что кабель нужно заземлить, как это сделать? (броню кабеля присоединить к заземлению?)
2. Еще вопрос по системе заземления, стоит ли разделять в вводном щитке на стене бани PEN на PE и N?

Надеюсь я понятно объяснил свою проблему.
Оптимист
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.9.2014, 8:28) *
Еще вопрос по системе заземления, стоит ли разделять в вводном щитке на стене бани PEN на PE и N?

Поскольку использован кабель 4х6 кв.мм, в нем нет PEN проводника, мин сечение которого 10 кв.мм.
Если Вы хотите применить систему TN-C-S, меняйте кабель на 4х10.
Если кабель менять не хочется, примените систему ТТ. Требования к защите от поражения эл. током см. ГОСТ Р 50571.3.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.